各位高手大哥:
      兄弟我遇到一個實在搞不懂的問題,有一臺軟啟動器帶160kw電機,軟啟動器為ABB   PS S 18/30      300/515,啟動的時候電流不斷上漲,能到一千多安,把變壓器的總開關都拱跳了,實在是搞不明白,請各位大哥指點一二。
鴻博
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看鴻博的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-03 17:47
我覺得是啟動電壓、時間等參數沒調好,正常應該在600-700A左右,但ABB的軟起我沒用過
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-04 08:48
電流太大了..不正常.沒這么大!查看一下軟啟動器的參數有沒問題
周影
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看周影的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-04 09:09
看看說明書估計是參數錯了!!!!
wmr168888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wmr168888的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-04 10:07
要檢查一電源開關是否批配?
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 527 點
下載積分: 7116 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-06-29
查看金海洋的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-03-04 11:55
軟啟動是撥碼的,啟動設置40%,時間15s,還有停止的應該無所謂,其他參數沒有,我把它的觸發板子拆下來,用三個可控硅接到一個風機上試了一下,風機啟動時電流也是很大,要是不斷開,我估計風機能飛起來,我估計是不是觸發板子觸發錯誤有問題造成的,但是有問題也不能到一千多個電流吧
藍色盒子
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看藍色盒子的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-03-05 08:11
你看看是電流啟動方式還是電壓啟動方式。
tangjin19861
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tangjin19861的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-03-05 08:40
你就用降壓啟動不就完了,你用的是電流啟動啦
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-03-05 11:02
軟起動器的起動電流正常情況下在電機額定電流的3-5倍,剛啟動一千多安是正常的吧  啟動完成正常運行也會有三百多安的
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 527 點
下載積分: 7116 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-06-29
查看金海洋的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-03-05 13:07
各位大哥:我用的那臺軟啟動是用撥碼的,如果在白色區域調節就是用的降壓啟動,從30-70%可調5級,如果在藍色區域內調節則是限流啟動,電壓固定40%,電流從1.5-4倍的電流互感器變比范圍可調11級,他們是同一個電位器調節,我原先用的就是40%降壓啟動,啟動也能到1000多安,啟動完成電流降下來了,現在是一啟動就在1000多安,電流不降,把變壓器的開關都拱掉了,時間很短,速斷保險沒打,軟起空開沒跳。以前啟動是正常的,會不會是控制板子的問題呢?
藍色盒子
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看藍色盒子的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-03-05 13:47
我們單位的三臺圓錐破碎機用得也是abb的軟驅,有一臺經常也是拱掉高壓速斷,最后好了,忘了是咋整好的,沒做日記。
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 527 點
下載積分: 7116 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2010-02-28
最后登錄: 2025-06-29
查看金海洋的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-03-08 15:33
謝謝各位高手指點,我更換了一塊控制板好了,應該是控制板觸發問題造成的,但是為什么就考慮不明白了,再次感謝回帖的老師們。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 三年在线观看完整版免费高清| 17C一起草国产免费| 玛沁县| 欧美日韩在线精品视频二区| 福州市| 石景山区| 《被按摩的人妻中文字幕》| 久久久国产精品黄毛片| 伊通| 性慾旺盛的肥岳| 成全视频高清免费观看好听的歌| 奶头好大揉着好爽视频午夜院| 台北市| 古浪县| 玉林市| 西畴县| 精品欧美乱码久久久久久1区2区 | 新沂市| 日产国产欧洲系列| 日本线在免费线播放| 欧美整片欧洲熟妇色视频| 成全大全免费观看完整版高清| 青草青在线视频在线观看| 国色天香一卡2卡三卡4卡乱码| 丰满人妻妇伦又伦精品国产 | 欧美另类人妻制服丝袜| 日本亚欧乱色视频在线| 日韩a片| 资讯 | BL猛烈顶弄H| 乡宁县| 日本国产网曝视频在线观看| 东京热无码中文字幕AV专区| 资中县| 少妇高潮毛片免费观看A京东热| 青草草97久热精品视频| 欧美肥老太牲交视频| 人妻洗澡被强公日日澡| 久9热视频这里只精品18| 中文无码熟妇人妻AV在线| 免费国产在线精品一区|