請教各位一個關于三菱FX1N485BD ,PLC間通訊的難題。
現在又一個工程是有8臺伺服馬達,我用了4臺FX1N14MT
PLC和一臺觸摸屏控制它的動作。請教在485無協議簡易
通訊時老是聯機不上,485通訊塊的RD SD燈一直亮,查
通訊手冊是接線不對,也對照手冊接線圖接了,還是沒
有效果。程序也是對照手冊寫的試用程序。有哪位老師
可以給我一個號的解決方案?感激不盡啊!
alailai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看alailai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-21 16:23
交流一下Q8142 39120
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 141634 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-06-30
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-21 22:25
其實, 有好幾種可能 :
1) 接線出錯
  - 檢查及確定 RS 485 接線。
  - 接線不能過長 (例 : 50m 為 FX1N485BD 的通訊極限, 詳情請參考手冊)
2) 通訊設定出錯 (即使 SD,RD 燈一直亮, 但是可能是通訊失敗)
  - 令通訊設定為對。
  - 確定 PLC 以及 8個伺服通訊地址設定都對且沒有重復。
3) RS 485 聯上一臺觸摸屏以及8臺伺服馬達 (觸摸屏會一直自動測試通訊, 所以 SD 和 RD 燈一直亮)。
  - 不讓觸摸屏聯上同一 485 網絡, 讓觸摸屏直接聯上 CPU; PLC 及其他8臺伺服照舊連接 RS 485。
4) PLC 程序出錯。 (哪怕SD,RD 燈一直亮, 但是可能是通訊失敗, 伺服回復 "錯誤 / 未知指令 (Error / NAK)")
  - 檢查以及確定程序。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看| 日韩男同gay片| 日韩一区二区三免费高清| 成全电影大全在线观看国语版| 人与动人物av片欧美| 欧美肥老太牲交| 抚州市| 嘉禾县| 高青县| 遂昌县| 久久久国产精品黄毛片| 曲沃县| 337P粉嫩大胆色噜噜嚕| 办公室少妇激情呻吟A片在线观看| 老翁H狠狠躁死你H乔舒 | 新营市| 人妻熟女在线制服丝袜在线| 日韩精品一区| 欧美香蕉爽爽人人爽| 天峻县| 久久久国产精品| 欧美日韩亚洲中字二区| 欧美偷窥清纯综合图区| 眉山市| 少妇真人直播APP| 欧美人与善交大片免费看| 日本道av无码无卡三区| 安丘市| 亚洲精品午夜精品| 禹城市| 在线 亚洲 国产 欧美| 欧美日韩免费高清视视频| 陆川县| 性做爰全部免费播放| 日本大香伊蕉在人线国产| 南陵县| 同心县| 成全免费下载大全软件| 国产亚洲精品久久久久久快乐8| 亚洲 国产 另类 无码 日韩| 欧美换爱交换乱理伦片|