12樓  發表于: 2009-08-13 16:48
負載性質及工作電壓不同,所以我問你你的那個發熱管是三相負載,還是單相負載
因為pLC等是220單相交流電或者整流后DC24輸入
不同工作電壓等級的單相負載和三相負載如何共用一種變壓器呢?另外還要考慮三相變壓器的負荷平衡問題
若要兩個 ,建議:單相的 BK300或低點的BK250也可以
                  三相 估算在 50KVA左右
純屬個人意見,如有誤,請諒解!
[ 此帖被qinshengyue在2009-08-13 16:55重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70592 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-06-14
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-08-13 17:05
我認為隔離變壓器一般用在控制回路.
樓主的110v;40kw負載可以用接線的方式連接,當然也可以用隔離變壓器.至于功率大小一般選擇為負載的1.25-1.3倍左右選取.
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-08-14 10:21
        隔離變壓器不能濾除干擾的,如果怕PLC電源有干擾的話,在PLC的電源前加一個RC濾波器就完全可以了 。
    還有發熱管怎么選擇110V的呀,要加40KVA的變壓器很大的,而且造價也很高的呀。你可以把發熱管兩個串聯后供220V電壓完全是一樣的。也可以把發熱管換掉呀。
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-08-14 10:25
    隔離變壓器不能完全濾除干擾,如果怕PLC電源有干擾的話,在PLC的電源前加一個RC濾波器就可以解決了 。
    還有發熱管怎么選擇110V的呀,要加40KVA的變壓器很大的,而且造價也很高的呀。你可以把發熱管兩個串聯后供220V電壓完全是一樣的。也可以把發熱管換掉呀。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-08-15 13:02
引用
引用第15樓neilnie于2009-08-14 10:25發表的  :
    隔離變壓器不能完全濾除干擾,如果怕PLC電源有干擾的話,在PLC的電源前加一個RC濾波器就可以解決了 。
    還有發熱管怎么選擇110V的呀,要加40KVA的變壓器很大的,而且造價也很高的呀。你可以把發熱管兩個串聯后供220V電壓完全是一樣的。也可以把發熱管換掉呀。

呵呵,兄弟,你說的把發熱管兩個串聯后供220V電壓,這樣可以工作嗎?請問下你是在哪里上班的?
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2009-08-17 09:10
   大家再來討論下啊
何云富
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 161 點
下載積分: 606 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2013-02-13
查看何云富的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2009-08-17 19:38
我知道不用加隔離變壓器,要加電源濾波器。
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2025-01-25
查看huxupin的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2009-08-17 21:18
只為PLC提供電源的話,隔離變壓器只需100VA就足夠了,PLC的功率也就20~30W
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美a一片| 灌云县| 平度市| 双鸭山市| 欧美日本一区二区视频专区| 大名县| 欧美经典影片视频 | 大余县| 欧美乱色伦图片区| 日本不卡一区二区三区在线| 日本妇人成熟免费| 上杭县| 遂溪县| 三年大片免费观看大全电影| 成全观看高清完整免费大全| 少妇高潮灌满白浆毛片免费看| 无为县| 欧美人妖aa1片| 日本高清成本人视频一区| 乐业县| 仁怀市| 枞阳县| 国产精品99| 抚顺县| 日本永久免费av在线观看| 日本三级香港三级人妇99| CHINESE国产高清AV| 欧美肥老太牲交| 成全电影大全免费观看完整版动漫| 国产日韩精品一区二区三区在线| 日本樱花服务器| 三年大片在线观看大全万能钥匙| 国产熟妇搡BBBB搡BBBB| 成全影院在线观看免费高清完整版...| 精国产品一区二区三区A片| 日本高清色视频高清日本电影| 漳平市| 亚洲和欧洲一码二码区别综合| 望奎县| 米林县| 猛烈顶弄H禁欲老师h春潮视频|