樓主  發表于: 2008-10-24 21:25
我是一個剛踏入工控行業的新人,我知道如果某臺PLC是NPN的,那么它的輸入端的公共端接P24(正24V),它的輸出端接N24(負24V),那如果某臺PLC的輸入是NPN的,輸出是PNP的,那么輸出端的公共端是怎么接的啊(是接正還是接負)?
[ 此帖被yangyg125在2008-10-27 20:54重新編輯 ]
wanghuhong
級別: 網絡英雄

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1555 個
工控威望: 10496 點
下載積分: 13409 分
在線時間: 934(小時)
注冊時間: 2006-12-31
最后登錄: 2025-06-20
查看wanghuhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-24 22:10
我是不懂樓主的意思。
bartell
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bartell的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-25 09:32
PLC 輸入側的公共端和 輸出側的公共端是分開的。
一般輸入側大都是雙極性的,如果公共端接的是P24,那么輸入信號就是NPN
                                                   反之就是PNP
輸出側如果是繼電器輸出,就沒有源性還是漏性之說,只有晶體管輸出的才有。
plcxx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-25 16:47
引用
引用第3樓bartell于2008-10-25 09:32發表的  :
PLC 輸入側的公共端和 輸出側的公共端是分開的。
一般輸入側大都是雙極性的,如果公共端接的是P24,那么輸入信號就是NPN
                                                   反之就是PNP
輸出側如果是繼電器輸出,就沒有源性還是漏性之說,只有晶體管輸出的才有。


同意這樣的觀點

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 望城县| 华池县| 什邡市| 人妻互换免费中文字幕| 日本a级按摩片| 安达市| 日本高清在线一区二区三区| 上犹县| 日本无码动漫av专区| 日韩欧美亚洲每日更新在线| 迁安市| 日本无码免费一区二区三区| 日本免费docker| 三人成全免费观看电视剧| 漂亮人妻洗澡被强公bd| 日本乱中文字幕系列| 洞头县| 成全视频免费高清| 敖汉旗| 安吉县| 草久热的视频在线观看| 彝良县| 临夏县| 嫩草AV久久伊人妇女超级A| 金昌市| 博湖县| 欧美人与善交大片免费看| 巴东县| 精品国产AV| 国产成人综合欧美精品久久| 偷偷鲁2020精品**视频| 他的舌头挺进了我下面| 祥云县| 国产午夜精品一区二区三区| 国产伦亲子伦亲子视频观看| 莲花县| 洪洞县| 国产麻豆剧传媒精品国产av| 德钦县| 欧美日韩中文字幕综合图区| 马尔康县|