成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

月從今夜
不知江水待何人,但見長江送流水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 465 點
下載積分: 768 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2022-04-19
最后登錄: 2025-04-29
查看月從今夜的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 31天前
第一次用歐姆龍的PLC,CJ2MPLC加裝ETN21模塊,現在項目需要PLC通過MODBUSTCP控制6臺一樣的機器人動作還有讀取機器人狀態,給啟動停止信號。我現在知道控制機器人的那些報文,00 00 00 00 00 06 01 03 08 8B 00 02 這樣是讀取機器人輸入狀態,現在找了好久都沒找到PLC關于MODBUS Tcp的通訊實例,翻找說明書,能找到的只有SEND指令這種,這種指令又該怎么發送上面那種報文呢,求各位大佬路過指導一下  
月從今夜
不知江水待何人,但見長江送流水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 465 點
下載積分: 768 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2022-04-19
最后登錄: 2025-04-29
查看月從今夜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 31天前
機器人返回的報文也是 00 00 00 00 00 07 01 03 04 01  41 10 05,這種十六進制的
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1879 個
工控威望: 4527 點
下載積分: 7665 分
在線時間: 1413(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-05-06
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 31天前
W342-E1-15.pdf (2809 K) 下载次数:28
官方說明書,要點功底
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
月從今夜
不知江水待何人,但見長江送流水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 465 點
下載積分: 768 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2022-04-19
最后登錄: 2025-04-29
查看月從今夜的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 31天前
引用
引用第2樓hlq_0815于2025-04-06 12:12發表的  :
[attachment=309882]
官方說明書,要點功底

我也是找到這個說明書看了半天,確實是自己知識淺薄了沒能理解懂
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1879 個
工控威望: 4527 點
下載積分: 7665 分
在線時間: 1413(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-05-06
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 31天前
那就用套接字(Socket)
所有網絡通用
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 652 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-05-06
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 30天前
沒有這個模塊,但是其它地方看到過 modbus tcp 功能塊



給你2個CP1L,CP2E modbus tcp的功能塊,應該的官方的,你可以參考下,之前我測試過CP2E,標準的MODBUS TCP是可以用的。
CP1L-MODSTCP服務端.rar (91 K) 下载次数:15    ModbusTCP_Server.zip (1128 K) 下载次数:22
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11744 個
工控威望: 19137 點
下載積分: 13851 分
在線時間: 2760(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-05-06
查看往事如風的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 30天前
學習學習
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
月從今夜
不知江水待何人,但見長江送流水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 465 點
下載積分: 768 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2022-04-19
最后登錄: 2025-04-29
查看月從今夜的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 30天前
引用
引用第5樓bnnyygy于2025-04-06 17:50發表的  :
沒有這個模塊,但是其它地方看到過 modbus tcp 功能塊
[attachment=309900]

給你2個CP1L,CP2E modbus tcp的功能塊,應該的官方的,你可以參考下,之前我測試過CP2E,標準的MODBUS TCP是可以用的。
[attachment=309901]  [attachment=309902]

有沒有PLC當客戶端主動訪問的呢,機器人應該是當服務器
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1879 個
工控威望: 4527 點
下載積分: 7665 分
在線時間: 1413(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-05-06
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 30天前
那么,你就按通信手冊《W342-E1-15》,別糾結了,再問下去也就那樣了,沒有現成的
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 329 點
下載積分: 1008 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2025-05-06
查看ezio2016的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 30天前
MTCP_ETN_Client.zip (548 K) 下载次数:14
歐姆龍歐洲官方寫的FB,就是寫死的ETN模塊的單元號和socket通信號,
要修改的話,直接照著FB搬程序,把對應的地方改為輸入引腳就好了。
haomaiggq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 451 點
下載積分: 11709 分
在線時間: 1373(小時)
注冊時間: 2009-02-19
最后登錄: 2025-05-06
查看haomaiggq的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 29天前

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 莎车县| 日本最新在线不卡免费视频| 大地资源高清在线视频播放 | 欧美拍拍视频免费大全| 亚东县| 祁门县| 日本丰满熟妇hd| csgo高清大片955| 凤山县| 日韩看人人肉肉日日揉揉| 蜜臀久久99精品久久久久久小说| 欧美刺激性大交| 宜宾市| 人妻出轨中文字幕不卡一区| 洛南县| 明星换脸自慰喷潮| 来凤县| 隆德县| 欧美肥老太牲交大战| 日韩欧美亚洲每日更新在线| 三年成全免费观看影视大全| 欧美经典影片视频| 100国产精品人妻无码| 三年成全免费观看影视大全| 阿巴嘎旗| 迭部县| 欧美性做爰又大又粗又长| 欧美牲交aⅴ俄罗斯| 青青青爽在线视频观看| 喀喇沁旗| 清远市| 虞城县| 新巴尔虎右旗| 濮阳县| 大片在线观看哔哩哔哩| 淮滨县| 蘑菇短视频APP免费版本下载| 洪江市| 8拔插拔插X8免费视频X_拔插...| 斗六市| 特级BBBBBBBBB视频|