成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ligp99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 368 點
下載積分: 969 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2025-05-04
查看ligp99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 33天前
匯川變頻器 太讓我失望了
多臺變頻器485 10米內通訊,設置38400波特率 不能通訊,PLC報錯(響應存在 CRC 錯誤:傳輸受到干擾,并且可能收到不正確的數據。該錯誤通常是電氣故障(例如,接線錯誤或影響通信的電氣噪聲)引起的。)

周邊都沒有設備運行, 變頻器沒有運行 PLC也報故障

改波特率為19200,變頻器通訊運行起來了。

過一會又不行了。觀察PLC程序,發現6臺變頻器的首臺和末臺報故障,等加終端電阻再試,用過很多變頻器不加終端電阻沒有問題。
一朝風月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 173 點
下載積分: 1213 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2025-05-07
查看一朝風月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 33天前
你同樣方案用其它變頻器平替試過沒事?
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 941 個
工控威望: 4516 點
下載積分: 818 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-05-07
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 33天前
波特率改9600試試吧
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 2034 點
下載積分: 19374 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-05-07
查看努力學工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 33天前
38400從來就沒敢設置過,現在整通訊終端電阻必加。可能在工廠調試的時候沒事但是到現場又不是一回事了
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1930 個
工控威望: 2083 點
下載積分: 11121 分
在線時間: 834(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-05-06
查看yerong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 33天前
五六臺都接過  57600   沒問題   還有變頻器 伺服 傳感器混接都沒啥事情  就PLC側加了終端電阻

碰到過 寫入數據超范圍  PLC一直報警的
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1922 個
工控威望: 2086 點
下載積分: 7301 分
在線時間: 511(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-05-07
查看goldage的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 33天前
你的通訊速率太高了
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2559 個
工控威望: 7179 點
下載積分: 8156 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-05-07
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 33天前
變頻器 總線通訊看來發展有點慢了
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 861 點
下載積分: 3148 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-05-07
查看fczxjh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 32天前
有沒有可能不適用于高速通信,485我們只用9600甚至更低,因為啟停控制是接線連接,485只是傳輸數據沒必要反應那么快,加上還要輪詢,天生就不適合干高速控制的活,要速度快就上Ethercat、cclink、profibus/profinet
ligp99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 368 點
下載積分: 969 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2007-12-12
最后登錄: 2025-05-04
查看ligp99的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 31天前
引用
引用第5樓goldage于2025-04-05 21:46發表的  :
你的通訊速率太高了

19200
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1930 個
工控威望: 2083 點
下載積分: 11121 分
在線時間: 834(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-05-06
查看yerong的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 30天前
與匯川變頻器通訊一直用 57600  都沒啥問題    
唯一碰到一個客戶 工作接零與保護接零混著用 旁邊還有壓鑄爐     某雷雨天通訊卡壞了好幾片
靠變頻器起家  國產工控一哥  不可能這么弱  
zsmj66688
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 76 點
下載積分: 264 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2025-03-03
最后登錄: 2025-05-07
查看zsmj66688的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 30天前
引用
引用第7樓fczxjh于2025-04-06 09:26發表的  :
有沒有可能不適用于高速通信,485我們只用9600甚至更低,因為啟停控制是接線連接,485只是傳輸數據沒必要反應那么快,加上還要輪詢,天生就不適合干高速控制的活,要速度快就上Ethercat、cclink、profibus/profinet

謝謝,學習了
zheping
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 80 點
下載積分: 341 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2023-01-23
最后登錄: 2025-05-06
查看zheping的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 19天前
1,使用485隔離,防止電位干擾;
2,AB線全程盡量互相纏繞,2線分開盡量短,減少引入干擾。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本不卡一区二区高清更新| 成全在线观看免费高清完整版动漫| 鄯善县| 欧美a级毛欧美1级a大片| 欧美三级在线播放线观看| 国产乡下妇女做爰| 成全影视在线观看第6季| 处破女八A片60钟粉嫩| 久久成人无码国产免费播放| 嫩草AV久久伊人妇女超级A| 久久国产乱子伦精品免费M| 贡觉县| 《漂亮的女邻居5》HD| 焉耆| 免费E站看大片| 淄博市| 欧美牲交作爱在线aav| 平南县| 成全电影大全免费观看完整版动漫| 自治县| 性做爰A片欧美激情艳妇20P | 欧美高清vivoes69| 吉木乃县| 臭小子啊轻点灬太粗太长了的视频| 日本道av无玛无卡三区| 国产精品久久久久久| 鹤峰县| 南溪县| 台湾省| 留坝县| 延川县| 孟州市| 枞阳县| 永年县| 日本无码av不卡一区二区| 江西省| 女人裸体自慰的全过程| 视频| 漂亮人妻洗澡被强公bd| 欧美一曲二曲三曲的区别小说| 日本一本一道色av|