fengdong
級別: 正式會員
![]() |
![]() 威綸通cmt2079x,用電腦通過modbus TCP讀取觸摸屏數據,如下圖,①處,響應很慢,要經過0.6s才獲取數據,②那里就正常,求解 ![]() 已解決:觸摸屏連了個串口,modbus server 勾選了網關功能,一部分地址直連串口的設備地址了。 [ 此帖被fengdong在2023-10-18 20:48重新編輯 ] |
---|---|
|