dwx123456
級別: 略有小成
![]() |
第一次做通信設置,用SMATR200和臺達變頻器做RTU通信,電機不動作,要怎樣查看是否已經通信成功?謝謝 |
---|---|
|
張坤濤
級別: 探索解密
![]() |
你可以下載一個串口監控軟件,監控下PLC發出來的數據是否正確,比如寫入變頻器頻率為45HZ 需發送數據為010620011194DE35 |
---|---|
|