一臺西門子S7-200SMART在485-2W上連接了威能觸摸屏和稱重傳感器,觸摸屏地址是2,稱重傳感器地址是3,PLC用的是Modbus庫寫的通信程序,但現在問題來了,PLC只能是其他的一個設備通信,如果將port設置為0,能和稱重傳感器通信,但和觸摸屏無法通信,port設為其他口,觸摸屏通信恢復正常,但與稱重器無法聯系,不知如何處理,求高手指點
wis98
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 192 點
下載積分: 580 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2012-11-04
最后登錄: 2025-02-18
查看wis98的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-28 17:04
描述:porto為0時觸摸屏通信異常
圖片:
porto為0時觸摸屏通信異常
chenrenfu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 936 點
下載積分: 4030 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2025-07-14
查看chenrenfu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-29 19:01
觸摸屏與200SMART走的是PPI和觸摸屏與稱重傳感器modbus—RTU是不同的協議所以不能用一個485通訊口;可增加一個485板卡
愛好工控
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1310 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-07-16
查看fjqz00的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-12-29 21:02
分別采用觸摸屏的兩個通訊口,一個與PLC通訊 ,一個與稱重傳感器通訊,然后在屏的后臺做資料傳輸,把傳感器的數據實時傳送給PLC。這樣應該可以滿足你的情況,不過這種方式會由于通訊的問題,造成傳感器數據可能無法快速到反應到PLC里。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美性生恔XXXXXDDDD| 亚洲精品巨爆乳无码大乳巨| 成人视频在线观看| 免费永久看黄神器| 人妻出差被寝取中文字幕| 成全电影大全第二季免费观看| 云林县| 尤物视频在线观看| 乱码一二三乱码又大又粗| 欧美高难度牲交视频| 宜春市| 巧家县| 国产免费又黄又爽又色毛| 日韩av一中美av一中文字慕| 长丰县| 日韩产品和欧美产品的区别| 大方县| 喜德县| 延庆县| 少妇真人直播APP| 情欲办公室3韩国| 靖州| 日本熟妇熟色在线观看中文 | 国产又色又爽又黄又免费 | 原平市| 娇乳欲女H奶汁翘| 久热在线播放中文字幕| 日本大片免a费观看视频无码| 昌乐县| 久9热视频这里只精品18| 做床爱全过程激烈视频网站| 兴业县| 少妇做爰XXXⅩ高潮片入口| 察雅县| 永兴县| 欧美a级毛欧美1级a大片式放| 在线高清电视观看免费视频| 久草热久草热线频97精品| 少妇交换HD中文| 灵台县| 《丰满的女邻居》在线观看|