樓主  發表于: 2018-01-23 11:00
圖片:
RTB0A0前面條件以滿足,但監控到無法接通,沒有雙線圈,交叉參照的結果是一個線圈,一個常開觸點,一個區間復位(沒接通)。求大神解答
csadolph
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 145 點
下載積分: 534 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2013-04-01
最后登錄: 2020-05-11
查看csadolph的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-23 11:57
是不是你的程序寫完了沒有上傳到PLC?
zsm9614501
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 220 點
下載積分: 10690 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2025-06-26
查看zsm9614501的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-23 12:50
換一個點位試試看看!
每天好心情
機電小劉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 599 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2022-04-21
查看機電小劉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-23 13:38
引用
引用第1樓csadolph于2018-01-23 11:57發表的  :
是不是你的程序寫完了沒有上傳到PLC?

這個是在運行的設備了,之前一直正常的,停機了我同事 截圖回來的結果
機電小劉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 599 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2022-04-21
查看機電小劉的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-01-23 13:40
引用
引用第2樓zsm9614501于2018-01-23 12:50發表的  :
換一個點位試試看看!

主要是想找下造成這結果的原因,以后避免出現
sh313131
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 572 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-15
最后登錄: 2025-05-30
查看sh313131的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-01-23 13:50
.....
[ 此帖被sh313131在2018-01-23 21:16重新編輯 ]
機電小劉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 599 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2022-04-21
查看機電小劉的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-01-23 14:12
引用
引用第5樓sh313131于2018-01-23 13:50發表的  :
查查前面除了SM400的另外三個接通條件是否在閃爍?也就是說雖然你看到的這三個觸點都是導通狀態,但那只是一個掃描周期結束時的結果,當程序掃描到你截圖這里的時候,這三個觸點不一定是導通的。。。

這個也查過了,這幾個條件,是在不同動作步驟里置位,復位的結果,按照從上往下掃描的順序感覺沒什么問題。。。下次出現這種類似的情況我再做個程序看下是不是閃了。。。。
大神如果是這種情況的話有沒有辦法處理?畢竟這種情況很少出現
sh313131
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 572 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-15
最后登錄: 2025-05-30
查看sh313131的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-01-23 14:25
.........
[ 此帖被sh313131在2018-01-23 21:18重新編輯 ]
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2447 個
工控威望: 2881 點
下載積分: 4646 分
在線時間: 1213(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2025-03-23
查看libin520的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-01-23 18:38
把sm400后面的軟元件監控一下時序圖?再看看是否有主控指令等。遇到過的是松下的PLC,keep指令直接接通無法復位,只能軟件復位。樓主可以在停機的狀態,強制試試。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 447 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2025-06-27
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-01-23 21:19
感覺實在某個地方rst了 要不然不會這樣的 仔細找找吧
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1289 個
工控威望: 6120 點
下載積分: 55466 分
在線時間: 1134(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-06-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-01-24 08:09
之前碰過
在線修改元件,用[取代]方式
表面上是修改ok,但PLC並沒有更新
需將PLC重新啟動,才會更新。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 得重新啟動電源,不然不 ..
    wangnaizhi
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1303 個
    工控威望: 2009 點
    下載積分: 2179 分
    在線時間: 1025(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2025-06-30
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-01-24 09:59
    去找找還用到這個點的復位程序 應該是復位程序一直在復位  我也遇到過 結果搞了半天才找到原因
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 日韩a片| 盐城市| 晋州市| 成全在线观看免费完整版| 电影《丰满的人妻》| 恭城| 新津县| 扶余县| 暖暖视频日本免费观看视频| 东源县| 国产全肉乱妇杂乱视频| 卢湾区| 欧美日韩在线无码一区二区三区| 历史| 免费萌白酱国产一区二区三区| 日本少妇做爰全过程毛片| 新巴尔虎右旗| 特级毛片片A片AAAAAA| 一女六男NP慎入H| 女人张开腿让男人添| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 沭阳县| 嫩草AV久久伊人妇女超级A| 三年大片在线观看大全万能钥匙| 久热在线这里只有精品| 成全电影大全在线观看高清免费播...| 欧美无砖专区一中文字| 普兰县| ****亚洲精品字幕夜夜嗨| 佛坪县| 国产日产亚洲系列最新版本的特点 | 横山县| 仪征市| 日本亚洲欧美高清专区vr专区| 日本亚洲中文字无码| 欧洲精品免费一区二区三区| 日本在线不卡二区三区| 欧美熟妇精品视频| 成全影视在线观看更新时间| 济南市| 常州市|