15950083279
級別: 探索解密
![]() |
9號站點模塊有電,但通訊不上,也不顯示報警,其它站點都正常(說明撥號不重復)。把8號站點和9號對調,斷電重啟,所有站點正常,線路應該沒有問題。這時再把棧號換回去,9號仍然通訊不上,其它站點依舊正常,不解? |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
![]() |
加終端電阻了了嗎 |
|
---|---|---|
|