我公司有一老設備,電動機為30KW,原來是星三角啟動,現在想改用變頻器,想問一下改用變頻器后電流應該為多大左右,比原來的電流要小多少(負載在一樣的情況下)?
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 943 個
工控威望: 1401 點
下載積分: 1623 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2025-06-17
查看ccy5156的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-14 17:30
變頻器屬于軟啟動,啟動頻率一般不超過電機的額定電流。當然和你的負載大小有一定的關系。變頻器長期在低速下工作,可能電流會比較大一些。
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
jupeigang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 168 點
下載積分: 2231 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2011-01-22
最后登錄: 2019-02-13
查看jupeigang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-14 19:11
謝謝你的回復,但是我問的是機器正常運行時的電流,不是啟動時的電流,我是想估算一下換了變頻器后能省多少電。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-14 19:27
引用
引用樓主jupeigang于2012-10-14 13:04發表的 請問這時電流為多大? :
我公司有一老設備,電動機為30KW,原來是星三角啟動,現在想改用變頻器,想問一下改用變頻器后電流應該為多大左右,比原來的電流要小多少(負載在一樣的情況下)?

(負載在一樣的情況下),只能比以前浪費一點;變頻器對于像風機。風門不是開到最大;在負荷大時高頻率;在負荷低或者有間隙空載時;等等不是滿負荷運行下為低頻率。是省電的;在滿負荷狀態下是一樣的;
真誠到永遠
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8302 個
工控威望: 10436 點
下載積分: 21235 分
在線時間: 3104(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-06-20
查看guochunyi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-14 19:28
電機如果是大馬拉小車,則用變頻器有可能省電。如果在額定運行狀態,則不省電。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
jupeigang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 168 點
下載積分: 2231 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2011-01-22
最后登錄: 2019-02-13
查看jupeigang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-14 19:36
負載一樣的情況下(滿負荷),用了變頻器和不用變頻器電流是一樣的嗎?
xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 206 點
下載積分: 932 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-10-14 19:40
引用
引用第5樓jupeigang于2012-10-14 19:36發表的  :
負載一樣的情況下(滿負荷),用了變頻器和不用變頻器電流是一樣的嗎?

當然,用變頻器運行在50HZ,和不用變頻器,電流是一樣的。用變頻器只是啟動電流小,可減少對電網沖擊。
jupeigang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 168 點
下載積分: 2231 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2011-01-22
最后登錄: 2019-02-13
查看jupeigang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-10-14 20:16
知道了,謝謝了啊
heyue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 308 點
下載積分: 10692 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2019-03-23
查看heyue的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-10-14 21:08
電流沒有什么影響,樓上的說得很好
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-10-15 08:55
在你低于工頻時會省電但等于工頻 是就要多耗電了(電機功率+變頻器自身功率)對于省多少電靠量電流來算不準,加裝一個電度表觀察幾天算平均值(注意同樣工藝同樣時間)
大家好才是真的好

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 松桃| 成全在线观看免费完整版的方法| 淮阳县| 成全在线观看免费完整| 日本变态sm无码凌虐视频| 日日摸处处碰天天看| 嫩草AV久久伊人妇女超级A| 亚洲尺码日本尺码专线| 成全视频免费观看在线观看第14...| 欧美一本大道高清视频| 新宾| 日韩中文高清在线专区| 国产精品成人A片在线果冻| 成全我在线观看免费观看| 谢通门县| 忍不住的亲子中文字幕| 青青青国产在线观看免费| 南溪县| 欧美日韩av无码| 乐东| 国产精品久久久久9999高清| 邛崃市| 女人国产香蕉久久精品| 辉南县| 鲁山县| 于田县| 日本大尺度无遮掩免费视频| 旺苍县| 延川县| 欧美性做爰大片免费看| 人妻与老人中文字幕| 欧美性爱图| 成全视频在线观看大全腾讯地图| 白河县| 富源县| 茌平县| 和顺县| 黑巨茎大战欧美白妞| 最好看免费观看高清电影大全| 昭通市| 泰顺县|