liupei1899
三人行必有我師
級別: 略有小成
![]() |
公司有一壓力罐,先是用壓力開關控制,經常出現抖動和失靈的情況,后換用電觸點壓力表控制,又經常出現觸點接觸不良的現象。請教各位老師有沒有更好的控制器件和方法,謝謝! |
---|---|
|
浪頭
級別: 略有小成
![]() |
改用壓力傳感器加T818智能表 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
老兔子
級別: 家園常客
![]() |
同意樓上觀點。因為普通的彈簧管壓力表受到抖動的影響致使觸點接觸不良,改用使用壓力傳感器的數顯壓力表控制可以有效解決這種問題。 |
---|---|