光這樣看不出為何Y11沒被觸發 先檢查程式其他地方是否還有Y11的線圈或使用到[RST Y11]的命令 也有可能是PLC本身的問題,把PLC關機重開再檢查Y11是否啟動 |
---|---|
|
fly0329
心中鎖定目標,為了達到目標要勇往直前!
級別: 略有小成
![]() |
雙線圈的問題可能性比較大,可以檢查一下程序看看,是不是出現雙線圈錯誤,再有就是某個地方強制 RST Y11了!! |
---|---|
|