ningxinzpx
級別: 探索解密
![]() |
(筆記本)電腦操作系統 XP SP3; SIEMENS STEP 7 V5.4 英文版。STEP 7離線時可以正常使用,一旦在線與PLC連接,就產生IRQ報警。由于本機不能在BIOS下更改IRQ地址,重新安裝過多個版本的操作系統和STEP7,該問題依然存在。直到修改了電腦系統的注冊表,才解決該問題。詳細步驟見附件。 |
---|---|
|