0-10V摸擬信號供給FX3U模塊,但PLC讀出的數值不穩定,0-10V摸擬信號,在沒有任何電壓下,PLC的數值在-1 0 1 2之間跳動,用什么方法去解決,謝謝! |
---|---|
|
zwqbingzhu
佛曰:不可說,不可說
級別: VIP會員
![]() ![]() |
加段類似濾波的程序,模擬量手冊上有的,比如加20次后算平均值,得到的數據就穩定了。。如果數字還是不穩定,可以用排序指令去掉采集過來的最大值和最小值,,在算平均,數字就穩定了。。平均次數看你的要求,太大數字變動很慢 |
---|---|
|