雙擊圖片可放大查看

這是控制空氣壓縮機(活塞式)的一個電路示意圖,看不明白,請高手解釋下原理!謝謝

圖中的時間繼電器,1同3,8同6是常開觸點。1同4,8同5是常閉觸點。3同5是相連的。

可以從電路示意國看到兩組線圈,像變壓器一樣的,實物圖見下圖
博世變頻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 793 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2019-11-23
查看博世變頻的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-02 21:59
你說的變壓器好象是電流互感器,電流去時間繼電器沒意義,我懷疑你說的時間繼電器會不會是一種過流保護裝置呢。。。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-02 22:24
我支持1樓的分析,時間繼電器在這個電路用不上,可能是過流帶缺相的繼電器,建議你能不能把電路改一下。
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-02 22:30重新編輯 ]
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-02 22:45
樓主的圖是不是畫錯了,看這個圖只能點動。不能運轉呀。
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-03 12:42
現在的原因就是只能點動,之前運行是正常的!請分析
是時間繼電器,就是這樣的

品牌是CKCACHI ,型號是AH3-3

lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-03 12:44
引用
引用第2樓liuhuaxing于2011-06-02 22:24發表的  :
我支持1樓的分析,時間繼電器在這個電路用不上,可能是過流帶缺相的繼電器,建議你能不能把電路改一下。



這個電機是三相鼠籠式交流電機,380V ,11.6A 請問何種方式接最合理?
linzb
成績已經過去,持續才是永恒!低調做人,高調做事。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 960 個
工控威望: 6309 點
下載積分: 17103 分
在線時間: 628(小時)
注冊時間: 2008-08-26
最后登錄: 2025-06-15
查看linzb的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-03 13:09
LZ,請確認一下時間繼時器線圈的電壓,若經常繞的話,我建議交流接觸器的線圈不應該與時間繼時器線圈并接在一起。我建議你時間繼電器線圈改為220V的,若是觸點容量不夠,建議加裝中間繼電器。一般的硬電路,按原理檢查,難不到真正的技術者。另問一下,是燒線圈還是觸點?請說清楚……
非標自動化設備維修,改造,開發;PLC,觸摸屏程序開發.以誠信求生存,以技術謀發展!
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-03 13:47
現在換了時間繼電器也不行,只是想知道那兩個電流互感器是干什么用的?
煙店數控
互相學習
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 127 點
下載積分: 683 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2010-12-01
最后登錄: 2012-06-06
查看煙店數控的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-03 14:08
要我說的話 就按自己的思路改裝好用就行 這么簡單的線路沒必要搞的太復雜
煙店數控
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1753 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62653 分
在線時間: 2696(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-06-27
查看hxl202319的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-03 15:11
要么就是你現在畫的圖不對,要么就是你說時間繼電器這個部位的元件被誰換過了。按你畫的這個圖和元件,你永遠也只能點動。
電流互感器應該是用來判別加載和卸載的
簽名無效了,麻雀不見了!
辛勤蜜蜂
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4444 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-03 15:12
改動一下  很簡單的   同意8樓得說法
jintao79
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jintao79的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-06-03 15:30
增加一個電動機保護器上去,把整定電流設置的比額定略小10%試試
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 99热爱久久99热爱九九热爱| 上高县| 伊春市| 日本中字在线视频二区| 欧美黑吊大战白妞欧美大片| 沙洋县| 昌都县| 永修县| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ| 日本ZLJZLJZLJZLJ老...| 欧美乱妇日本无乱码特黄大片| 胶南市| 日本无吗无卡v免费清高清| 国产久热在线观看视频| 国产浓毛大泬熟妇视频| 不戴奶罩的邻居HD中文| 被男人添B超爽视频免费| 丹东市| 人妻耻辱中文字幕在线| 两男一女一床一添一摸| 日韩av电影| 国产揄拍国产精品人妻蜜| 欲奴性猛交2无删减| 日本免费精品一区二区三区| 欧美熟女| 及笄承欢H全肉| 通州市| 波多野结衣在线精品视频| 主仆调教SM束缚绳索捆绑| 欧美性受xxxx| 福建省| 精品欧美乱码久久久久久1区2区| 日本a级毛片无卡免费视频| 吉隆县| 少妇三级全黄在线播放| 治县。| 欧美成人看片一区二区三区尤物| 江门市| 免费萌白酱国产一区二区三区| 美姑县| 日本青年与老太婆牲交|