我公司一設備用的是S7400PLC ,有兩個通訊接口,其中一個MPI.DP接口連接的西門子工控機(工控機通訊為5611通訊卡),另一個DP口連接的是IM153模塊(然后再用光纖模塊做了一個環網與各個分站點通訊)。經過一段時間的正常使用后,前幾天出現問題了。現象為:設備運行正常,但工控機通訊連不上,PLC指示燈EXTF和BUS1亮紅燈。找了很長時間沒找到故障問題。后來經過觀察發現,只要電氣柜中的四個變頻器其中有一個運行通訊就會中斷。若變頻器沒有運行的,通訊就會正常。而變頻器及變頻器線路距離PLC及通訊電纜有半米以上距離。況且若是干擾的話,為何BUS2通訊正常。(BUS1連接的是工控機)
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-06-22
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-05 23:21
這種問題我遇到過,也是由于變頻器引起的
處理辦法:
1、使用隔離電源
2、使用隔離通訊。
3、通訊線加磁環
4、變頻器的動力線如果有可能的話盡量使用屏蔽線,這是最好的方案,而且屏蔽層按要求做360度接地。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 性生交大片免费看狂欲| 欧美av熟妇的荡欲| 午夜精品国产精品大乳美女| 女部长出差的滋味HD| 罗甸县| 青神县| 舒城县| 黔西| 大渡口区| 淄博市| 饶阳县| 日本丰满大屁股少妇| 海伦市| 女人裸体自慰的全过程| 黃色毛片一女和三男| 欧美乱人伦中文在线| 青青青国产费线在线观看| 成全影院在线观看免费高清完整版...| 日本少妇做爰全过程毛片| 三年大片在线观看免费播放第14...| 海淀区| 成全在线观看免费完整的| 噶尔县| 日本最新免费二区| 女教师出轨高潮| 永定县| 亚洲一区在线日韩在线深爱| 民勤县| 欧美人成毛片在线视频| 丰镇市| 吴旗县| 日本aaaaa级毛片| 西青区| 湖口县| 旬阳县| 全黄H全肉短篇禁乱NP慕浅浅| 妺妺的性放荡日记H| 久热国产精品视频一区二区三区| 国产亚洲精品久久久久久快乐8 | 富宁县| 成人视频在线观看|