假如在三相四線制的系統中,首先從三相線中取一相L,然后取零線N,得到220V接到隔離變壓器的一次側,然后再在變壓器的二次側取得220V作為二次回路的總電源去驅動繼電器,交流接觸器等線圈,還有電磁閥,日光燈,PLC等等負載,這樣做可行嗎?還有需要注意什么?譬如變壓器容量一般選多大就沒問題呢?100VA的變壓器OK嗎?

此外,控制變壓器有隔離作用嗎?

假如在有燒壞電氣元件因素存在的情況下,會不會先燒壞變壓器,保護PLC不被燒壞呢?

變壓器二次側往往都有好幾個電壓等級,比如220、110V、36V、24V,假如在一個系統中同時需要220V,110V,可以用同一個變壓器實現變壓取得220V,110V嗎?要是可以的話,是不是有一根線是共用的?有沒有影響?
[ 此帖被yefengchen在2010-12-31 10:21重新編輯 ]
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10331 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2025-07-14
查看bodau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 14:22
最根本的是你自己要算出你的負載大小,然后根據電流來選擇隔離變壓器!根據負載性質加點裕量即可!算一下,很簡單!實在不行從網上下一本電工手冊,上面有詳細的計算方法!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 巴马| 龙井市| 成全电影大全在线观看国语版高清| 淄博市| 欧美乱大交做爰XXXⅩ性视频 | 鹿邑县| 无码AⅤ精品一区二区三区 | 勐海县| 欧美拍拍视频免费大全| 人与动人物xxxx国产 | 女人国产香蕉久久精品| 蒙自县| 国产精品成人99一区无码| 国产69精品久久久久久| JIZZJIZZ国产免费A片| 大冶市| 日本少妇aa特黄毛片| 少妇做爰XXXⅩ高潮片入口 | 日本尺码和亚洲尺码区别| 成全在线观看高清完整版免费动漫| 阳泉市| 日韩放荡少妇无码视频| 女人被狂躁60分钟视频| 日本成熟老妇乱| 成全视频大全高清全集在线| 成人视频在线观看| 衡阳市| 女m被S玩胸虐乳哭着求饶| 桐庐县| 国产一区二区三区最好精华液| 合阳县| 国产精品成人A片在线果冻| 永新县| 99久6久热在线播放| 日本熟妇牲交视频| 中山市| 始兴县| 宜都市| 高淳县| 武宁县| 大兴区|