用一個三相四線電度表測量電能,電表型號DT862-4  3*220( 380)   3*3(6)A  接了電流互感器 進電表3相電流都為1.8A,用秒表測量電表轉一圈約40秒。電路接線都不變的情況下,電表進的電流改為0.3A,用秒表測量電表轉一圈約50秒,怎么2個電流差這么多而電表轉速卻相差才10圈?測量的結果誤差太大,檢查進電表線的相序、互感器接線沒有問題,換一個同樣的電表也是類似的現象。不知道問題出在哪里?請各位高手指點!
[ 此帖被dujianjun在2010-12-24 21:42重新編輯 ]
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-06-11
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-25 12:06
看你的負載是什么類型的,純電阻,感性的?還要看你的電流是怎樣測的。都會不一樣。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 宁阳县| 午夜精品国产精品大乳美女| 国产熟妇无码A片AAA毛片视| 弥渡县| 被夫の上司に犯波多野结衣| 广宗县| 虹口区| 迁安市| 强伦人妻bd在线电影| 大石桥市| 成全电影大全在线观看国语版高清| 《丰满老女人》伦理HD| 17C一起草国产免费| 暴虐SM调教A片| 欧美牲交作爱在线aav| 欧美老熟妇欲乱高清视频| 日韩一区二区三免费高清| 东港市| 囯产精品宾馆在线精品酒店| 日本无码sm凌虐视频| 日本少妇aa特黄毛片| 成全观看高清完整免费大全| 妺妺的性放荡日记H| 日本一曲二曲三曲高清| 年轻护士2高清中文字幕| 日本乱人伦av在线观看| 安西县| 欧美日韩精品一区二区在线| 亚洲熟妇无码AV在线观看网址| CHINESE国产高清AV| 妻子6免费完整版高清韩剧| 日韩欧美中文字幕在线二视频 | 久久久WWW成人免费毛片| 少妇搡bbbb搡bbb搡野外| 大同县| 免费99精品国产自在在线| 午夜精品国产精品大乳美女| 日本在线高清不卡免费播放| 玉环县| 望谟县| 台北县|