在網上下載了好幾種的三菱通訊協議的資料(不同版本),可是實際用VB通過SC-09電纜對PLC操作時卻不一樣,后來來是找來了另外一種通訊協議才通訊上。
具體的通訊協議為:

手冊:

ENQ    站號   PC號  指令  報文等待 字符A區  和校驗

如果按這樣的通訊方式去通訊,始終是錯誤

在網上找到另外一種是:
始 命令 首地址 位數 終 和校驗
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
其中的地址算法:address=address*2+1000h
再轉換成ASCII


這樣通訊正常

現在的疑惑是:三菱的通訊協議到底是哪種,為什么按照書上協議卻不能通訊?
有做過這方面的朋友指點一下。
yjitvtk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 231 點
下載積分: 432 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-04-03
最后登錄: 2024-08-12
查看yjitvtk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-29 16:55
一個是通訊口通訊,還有一個是通訊模塊通訊,不一樣的.我也在學VB,有時間可以聯系一下,互相學習.QQ:37304556

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 教授和乖乖女H灌满阮阮视频 | 日本尺码和亚洲尺码区别| 德州市| 五家渠市| 札达县| 临沭县| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 儋州市| 4P被两个男人换着躁我小说| 国产伦亲子伦亲子视频观看| 成全视频观看免费高清中国电视剧| 宜章县| 亚洲精品一区二区久久| 欧美日韩av中文日本av三区| 日本亚欧乱色视频在线| 成全电影大全免费观看完整版动漫| 欧美精品在线观看| 浴室里强摁做开腿呻吟动态图| 攀枝花市| 妺妺的第一次好紧3伦理| 三年在线观看免费大全| 国产无线乱码一区二三区| 洛南县| 欧美free最猛性派对| 日本乱人伦片中文三区| 孝义市| 富蕴县| 日本成本人av无码免费| 南靖县| 亚洲 激情 小说 另类 欧美| 罗山县| 台东县| 偷偷鲁2020精品**视频| 新河县| 瑞金市| 唐河县| 武邑县| 侯马市| 化德县| 龙江县| 泰安市|