樓主  發表于: 2010-10-03 20:51
SMC的比例閥供電是24VDC,信號是0-5VDC PLC的DA模塊給信號,供電的電源我直接用的PLC的24V電。現在工作正常。擔心長時間用電PLC的24V電會不會受損。所以想用單獨一路24V電來供電。問題就出來了,比例閥一共就三個點。也就信號電壓和供電電壓的負極是共用的。信號和供電不是一路供給的話會不會對比例閥產生損壞?


補充一下 我查了一下比例閥的供電 : DC24v 1.8w以下。 PLC的供電是DC24V 最大容量是460MA
現在給一個2DA模塊供電和兩個比例閥供電。怎么計算,(我不是電工,也不是專業做工控的,所以不會算),有會算的請幫肋哦
[ 此帖被小巖在2010-10-06 13:53重新編輯 ]
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-05 21:40
先查一下說明書,如果比例閥的負載PLC帶得起,就沒必要多加一個電源了。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 涡阳县| 久热996re这里有精品| 成全动漫视频在线观看免费高清| 福泉市| 桂林市| 圈养调教(粗口H)| 免费JLZZJLZZ在线播放日...| 国产成人综合欧美精品久久| 欧美刺激性大交| 妻子6免费完整版高清韩剧| 拍真实国产伦偷精品| 性做爰全过程免费播放| 欧美av熟妇的荡欲| 一女六男NP慎入H| 日本韩国av无码无线播放| 欧美性生恔XXXXXDDDD| 成全高清视频免费观看| 西平县| 陕西省| 欧美毛多水多肥妇| 日本无码sm凌虐视频| 日韩免费码中文在线观看| 三年在线观看完整版免费高清| 成全动漫在线观看更新时间| 屏山县| 桐城市| 安阳市| 上杭县| 精品国产18久久久久久| 芒康县| 东明县| 宣城市| 国产又好看的特效大片| 安塞县| 泉州市| 欧美综合自拍亚洲图久青草| 欧美日韩视频在线第一区| 罗定市| 日本视频免费高清一本18| 颍上县| 一炕四女被窝交换啪啪|