我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 837 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-07-13
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 21:46
把啟動時間調長一點
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 凤山县| 吉木乃县| 亚洲日韩一区二区| 常宁市| 日产中文乱码字幕无线观看| 五莲县| 新竹县| 成全电影大全在线观看高清免费播... | 中文字幕日韩精品无码内射| 欧美牲交av免费| 密云县| 阳曲县| 国产揄拍国产精品人妻蜜| 民丰县| 亚洲国产成人无码AV在线| 三年中文在线观看免费大全| 萨嘎县| 遵化市| 国产成人精品一区二三区| 日韩精品一区二区三区中文| 重庆市| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 清原| xbox高清视频线| 日韩10000免费拍拍拍| 铜陵市| 日本无码专区免费播放一区| 科技| 三都| 主人调教巨奴性奶牛少年| 日本尺码和亚洲尺码区别| 久久久国产精品黄毛片| 99久RE热视频这里只有精品6| 日本特黄特黄刺激大片| 龙江县| 环江| 日本不卡的av免费一区二区| 欧美肥老太牲交大战| 性生交大片免费看女人主体| 亚洲日产和欧美日产的区别| 欧美性生交大片免费看A片免费|