成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-25 16:39
圖片:
AQW0是PID向導生成的PID0_INIT子程序調用參數所得

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-25 16:44
圖片:
在向導符號表PID0_SYS中,Output 的數據類型為雙字(VD128)
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-25 16:49
圖片:
Output 的數據類型為雙字,那么AQW0的類型也是雙字,

現要把AQW0的值放入VD4中出錯,既然數據類型是相同的,為何不能用MOV_DW指令出錯?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-26 07:43
引用
引用第3樓xxiaomi于2009-08-25 20:42發表的  :
你的第一個圖是輸出局部變量Output,第二個圖是全局變量PID0_Output

這是兩個不同的參數,怎可能混淆一起呢?

[email protected]

Output 是子程序PID0_INIT 的局部變量這沒有錯,調用后其值存入AQW0中了


那么Output 和AQW0的數據類型是相同的,沒有混淆。現要把AQW0中的數據

存入VD中,存不進去。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-26 11:06
圖片:
AQW0 存入 WORD 也存不進
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-26 11:12
圖片:
引用
引用第5樓cvlsam于2009-08-26 09:11發表的  :
A-------模擬量   Q---------輸出  W--------------字

存入DWord-------------------------這是夢想?

1、存入Word
.......

AQW0 是調用向導生成的 PID_INIT 子程序生成的。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-26 17:06
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
引用
引用第8樓cvlsam于2009-08-26 14:33發表的  :
AQW作為只讀,你不可以將其移入存儲器。

因此,你只能對于你向導生成的全局數據進行。

正如你上面的貼圖有寫道:VD128(標準化回路計算值),根據S7-200系統手冊第152頁表6-44(PID回路表)中描述,該計算值為一個浮點(REAL)數據。
.......



cvlsam 你說的太好了,我是想把AQW0(VD128)的值標準化為頻率值在觸摸屏上顯示,因此想把該值存入VD8中。


但是我覺得向導中的VD128是局部變量,不是全局變量。因此在主程序中讀不到它的值。

圖中PIN_INIT監控的AQW0 的值為6400

VD128 MV_R 中其值為0.0,兩者不一樣

還是沒法將頻率值讀出
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-27 09:00
圖片:
我對于問題領悟不對,不知能否提供《s7-200系統手冊》
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-08-27 09:30
圖片:
圖片:
圖片:
我想在觸摸屏上顯示: 壓力設定( VD0 )    供水壓力 ( VD4 )    供水頻率 ( VD8 )

現將MCGSE和LAD部分圖貼出,工程量的轉換在MCGSE中的通道處理中完成,.

供水壓力( VD4 )         ( 0.00---1.60 ) MPa 對應 ( 6400---32000 )

供水頻率(VD128) 存入 ( VD8 )        (0.00---50.00)Hz  對應(6400---32000 )


不知程序對否?

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 游戏| 亚洲一本色道****AV| 四虎永久地址WWW成人| 成全动漫视频在线观看免费高清| 洮南市| 孟津县| 日喀则市| 灵台县| 绥化市| 北京市| 吉林市| 欧美 av亚洲 av国产 制服| 初尝人妻滑进去了莹莹视频| 宝丰县| 日本中字在线视频二区| 久热这里在线精品| 潼南县| 国产日韩精品一区二区三区在线观... | 国产CHINESE男男GEYS...| 穆棱市| 免费E站看大片| 曲松县| 国产精品久久久久永久免费看| 无码AⅤ精品一区二区三区 | 一本在线不卡免费观看| 日本无码专区免费播放一区| 小秘书好紧bd| 周至县| 国产乱码精品一品二品| 日本无码一区| CHINESE国产高清AV| 日本av潮喷在线观看| 欧洲亚洲中日韩在线观看手机版| 成品人和精品人的区别三叶草| 日本最大色倩网站www免费| 辽源市| 亚洲中文无码永久免费| 成 人 黄 色 免费 网站无毒| 高要市| 风流少妇A片一区二区蜜桃| 青阳县|