如題,在如下的梯形圖中,為什么用LD M404不能觸發M908,而需要改為M404的下降沿,即LDF M404,按理說,因為M908回路在M404回路的前面,所以程序上個周期掃描時如果 X10012還是正常的(OFF),M404為ON,因為輸入輸出映像刷新是在程序掃描的最前頭的,所以,當要到下一個周期掃描的前端,刷新輸入點,這時X10012變為ON,那么因為上個掃描周期中保存的M404還是為ON,所以,這時是可以觸發M908為ON的,理論分析是這樣的,但是實際上是不行的,用 LD M404 AND X10012 SET M908 不行,而需要改為 LDF M404 AND X10012 SET M908 我想問的是為什么LD M404不行,而改為LDF M404,即用M404的下降沿就可以觸發,請大家討論討論,謝謝!如下圖: ![]() |
---|---|
|
15811806196
級別: 略有小成
![]() |
信捷的XD系列LDP LDF是在第二個掃描周期觸發的,和三菱其它不一樣,多條件上升沿則是當前周期觸發,還有一種是加一個保持位也是當前周期觸發的類似西門子1200,根據我自己使用第二個周期觸發方便在于軸控的時候可以用第一個定位中下降沿完成直接驅動下一條,因為已經避開一個周期,但如果你不知道該情況按照第一個周期觸發編寫出來程序就會有問題 [ 此帖被15811806196在2024-11-08 08:24重新編輯 ] |
---|---|
|