13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 顧美一體機 用的三菱GX Work2寫的程序,寫著寫著宕機了,一看報一個未登錄錯誤。反復折騰了幾次,發現好像是程序寫滿了的樣子,在臨界的一個點,在寫點程序進去就報這個錯了。但是我現在才寫了1W步,上限可以32000呢 這是咋回事 |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
![]() |
問題已解決,還是產品本身的問題,客服說目前使用的產品固件版本低,刷成最新的就可以了,已經測試過了,謝謝諸位 |
---|---|
|
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
![]() |
![]() |
---|---|
|