有幾個1200的接線問題,請問一下

第一個問題是:   1200的IO擴展模塊,輸出端的L可以1L→2L→3L→4L→24V+,,把L端并聯再接電源正,可以這樣嗎??

公共端也是,并起來  再接電源負,可以這樣嗎?     接線圖上是每組單獨接的

第二個問題是:   CPU輸入端傳感器用的電源,我用外部開關電源給傳感器供電,這兩個端子空著不用行不行

第三個問題是:   所有模塊的接地端子,必須要接嗎?            以前用三菱,老師講接地不用接,然后項目上的plc都沒接地(只用的3U系列的),200SMART用過一次也沒接地(設備也沒怎么用)


holdkcxyz
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 4221 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2018-11-07
最后登錄: 2025-06-12
查看holdkcxyz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-19 11:52
(1)輸入的 1M 2M兼容NPN/PNP (2)晶體管型輸出1的是24V,輸出0是高阻態 (3)繼電器型輸出是干觸點  (4)有接地標識的必須接地   (5)模擬量的M端可以直接接地以抗干擾.(即單獨回路接到總進線的PE,必須是單獨回路)  (6)直流開關電源的0V可以用單獨回路直接接到總進線的PE,必須是接到總PE的單獨回路,只要電流能形成單獨回路,這樣是沒問題的,很多說0V不能接PE的本質原因是沒法讓電流形成單獨回路,并且接總進線PE.

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美拍拍视频免费大全| 玉树县| 久草热久草热线频97精品| 无码AⅤ精品一区二区三区| 大肉楱征服岳乱妇小说| 锦州市| 漯河市| 临江市| 镇赉县| 6080新视觉YY理论片| 涟水县| 日本 学生?亚洲?护士| 宁乡县| 成全影视大全在线看| 津南区| 嫩草AV久久伊人妇女超级A| 日本在高清av不卡| 免费网站在线观看高清版电视剧| 锦屏县| 乳尖春药H糙汉共妻| 《被按摩的人妻中文字幕》| 通辽市| 在线高清电视观看免费视频| 老旺粗大挺进秦雨体内| 欧美一本大道高清视频| 三年大片大全免费观看大全| 三年片在线观看大全国语 | 大丰市| 精华区二区区别| 美少年高潮H跪趴扩张调教喷水 | 梧州市| 丰满的继牳2理伦片| 成人无码免费一区二区中文| 江安县| 国产成人精品综合在线观看| 京山县| А√天堂资源地址在线官网| 做床爱全过程激烈视频网站| 欧美高难度牲交视频| 三年片在线观看大全| 禄劝|