樓主  發表于: 2021-05-03 10:07
種養殖業經常有人說不食自家所種所養的,因為自家的多是營養夜CUI熟,食之對身體不好所以不食自家所種所養,
上個月接一樁業務,為一單位按照其圖紙配安裝底板,初步查看圖紙后發現有存在設計問題,原以為是些小問題,可以隨手幫忙解決。但是在開始動工配線后才發現這些問題將會是后續影響的大問題,先在此給各位匯報一下問題所在:主控制是臺達的PLC,輸入點數為:160點左右,輸出為:90點左右。伺服系統是臺達總共6臺,功率為:400W,步進系統是6臺,牛米為:1,這些硬件選配沒有啥問題。下面來說說問題所在:
伺服系統電源為單相220VAC,為其供電的電源是相線加零線、通過濾波器為其提供,為什么不加變壓器隔離??且每臺伺服驅動器的供電端多有一個斷路器進行保護,這個有必要嗎??伺服驅動器的控制電源同樣是通過濾波器后,再經過斷路器為其提供。
步進系統的供電是直流24VDC,其電源來自開關電源,同樣的每臺步進驅動器的供電端多有斷路器進行保護,這個有必要嗎??
PLC的輸入點由一10A開關電源提供,再由一個6A的斷路器為其保護,不知道這個斷路器能保護輸入點什么?
PLC的輸出點直接帶24VDC電磁閥(5W),且直接帶動不加中間繼電器進行轉換,這個有真必要省略嗎?
最近通過溝通后對方發出真實的心聲,這套系統存在嚴重的干擾、且定位不準,沒辦法可靠工作。
在我看來這套圖紙的設計者應該是70年代的老工程師所做,那個年代什么多需要保護。但是細看又不象,應該是當代年輕工程師所做的杰作,因為當代年輕人膽大,敢作敢為有問題后續再處理,先前準備工作不做考慮!
以上是個人見解!請勿砸磚!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!
供應二手拆機PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊、各種品牌輸入輸出I0接線端子臺
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
小情緒8
小情緒
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 1401 點
下載積分: 170 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2015-03-29
最后登錄: 2025-06-16
查看小情緒8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-13 15:02
引用
引用第7樓ytzidonghua于2021-05-03 21:29發表的  :
"PLC的輸出點直接帶24VDC電磁閥(5W),且直接帶動不加中間繼電器進行轉換,這個有真必要省略嗎?"這條在大多數場合都適用。。。。
正常是需要加繼電器的 繼電器帶電磁閥  

如果是上了幾百個點的設備呢?那加還是不加呢?

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 大庆市| 搡老熟女老女人一区二区| (高H)艳妇诱春| 精品一区二区三区四区| 新干县| 成全动漫视频在线观看免费高清 | 竹溪县| 大化| 蒙山县| 欧美av旡码高清免费播放| 国产嫖妓风韵犹存对白| 含山县| 人妻引诱中文字幕| csgo高清大片955| 会泽县| 肥城市| 欧美日韩国产高清综合二区| 成全高清视频免费观看| 靖宇县| 欧美残暴折磨在线播放免费| 宣威市| 少妇高潮灌满白浆毛片免费看| 人妻无码av中文系列久久| 国产日韩精品一区二区三区在线观... | 西乌珠穆沁旗| 成全电影大全在线播放| 乐清市| 曲靖市| 治多县| 遂宁市| 郑州市| 婺源县| 泸州市| 濮阳县| 徐州市| 日产中文乱码字幕无线观看| 滨海县| 临漳县| 欧美无砖专区一中文字| 欧美亚洲另类人妖综合网| 5G影院天天5G天天爽|