如題,我現在有一臺斑馬打印機,但是我不想加個pc機,我可不可以用plc通過tcp通訊,用ascii碼寫那個zpl程序?
[ 此帖被lrw123456在2021-01-19 14:51重新編輯 ]
lrw123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 174 點
下載積分: 579 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2019-09-20
最后登錄: 2025-05-22
查看lrw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-19 14:44
今天測試了一下,直接和PLC走TCP通訊沒有問題,我用的是西門子1200,走的是TCP Client,前期跟打印機測試通訊可以用Sockettool來測試,因為用PLC來測試出什么問題比較難查,然后用斑馬打印機的打標軟件ZebraDesigner Pro設置好你要打的模板,生成ZPL程序,然后直接復制ZPL程序發送就可以了,在PLC那邊對應的是STRING字符串的格式,在這邊需要注意的是,西門子發送的最大限制是8192個字符,所以如果你的ZPL程序超過了這個限制,你必須分開發,今天測試了一下,分開發是沒問題的,斑馬打印機的會根據你的檢驗頭和尾來整合程序。然后還有另一種方法就是前期把打印的數據建成調用模板程序用Sockettool發送進去,發送過一次之后里面就存有這個模板了,然后只需要通過PLC調用模板并賦值就可以了,8192個字符肯定是夠用的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(歐姆法拉第) 感謝分享!

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 日本无码专区无码二区| 呈贡县| 河津市| 万载县| 鄢陵县| 欧美乱妇日本无乱码特黄大片| 南岸区| 日韩高清在线亚洲专区| 当着全班面被C到高潮哭视频| 额尔古纳市| 日本不卡av一区二区三区| 绥中县| 亚洲尺码日本尺码专线| 欧美熟妇| 双牌县| 欧美人体艺术| 玉门市| 全黄做爰100分钟视频| 日本不卡一区二区在线| 盐源县| 及笄承欢H全肉| 久久成人无码国产免费播放| AV在线播放WWW啦啦啦| 秀婷程仪公欲息肉婷在线观看| 柯坪县| 欧美性色黄大片| 做床爱全过程激烈视频网站| 日本国产亚洲不卡在线观看| 通海县| 青青成线在人线免费啪| 托克托县| 刚察县| 九龙城区| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ视频| 中文无码精品A∨在线观看不卡| 日韩女人性开放视频| 阳泉市| 寿阳县| 国产XXXX***在线观看免费| 马关县| 襄城县|