   碰到好多搞工控的同行,總有人認為西門子PLC比用三菱PLC高檔一些,本人基本一半西門子一半三菱,首先撇開大型高檔系統不談,主要是沒接觸過
   小型系統
    1.直接了當肯定就是FX5U與S7-200SMART  功能基本相當,不同點5U可以兼容3U的模塊,甚至一部分2N模塊,smart不支持向上兼容,還有5U本體支持簡易兩軸直線插補
   中型系統
   1.如果客戶不是指定用西門子,我是肯定不會用的,實現同樣的功能,同樣的工藝,光西門子硬件價格基本上是三菱的雙倍左右。
   2.編程方面如果純梯形圖編程西門子不支持for循環,這一點就很不方便,當然有老鐵說西門子有LOOP循環,只能在stl中實現.
   3.同樣如果是純梯形圖編程三菱可以輕松使用變址寄存器,西門子也是只能在STL中實現,我自己感覺變址和循環是提高效率與精簡程序最直接有效的方法,每次西門子不能在梯形圖中變
      址和循環就很頭大(也有可能有這個功能,我沒發現)
   4.高級語言方面三菱有ST,西門子有SCL多是遵循國際電工委員會規則的東西,本質上沒有多大區別
   5.總線方面多有自己通訊協議陣營
   6.以太網方面用的比較多的開放式通訊協議也都支持
   7.西門子的好多東西多進行了封裝,比如以太網通訊方面只要按照機械式的填寫數據基本就能通訊上,斷線檢測,重新連接不需要用戶考慮,比較簡單。三菱只提供套接字通訊指令,幾臺
      PLC通訊上也很簡單,斷線之后重新連接就要自己優化程序,難度稍微大一些,不過三菱現在也開始提供傻瓜式簡易以太網通訊
    
   以上只是自己的使用感覺。也有可能說的是錯的,歡迎各位老鐵補充
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(diaosi) 西門子跟三菱5U比得話, ..
  • 下載積分:+5(bruce2020) 真誠感謝!
    z061403
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 256 個
    工控威望: 390 點
    下載積分: 1243 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2011-11-17
    最后登錄: 2022-12-31
    查看z061403的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-02-10 18:22
    現在SMART升級了不少,比TIA升級快多了

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 普格县| 台中市| 日本在高清av不卡| 台湾省| 天堂VA蜜桃一区二区三区 | 久女女热精品视频在线观看| 国产大片B站免费观看推荐| 日韩女人性开放视频| 枣阳市| 年轻的妺妺2伦理HD中文字幕| 深圳市| 冷水江市| 日本在高清av不卡| 国色天香一卡2卡三卡4卡乱码| 老女人性生交大片免费| 成全视频高清免费观看电视剧| 曲阜市| 日韩欧美亚洲每日更新在线| 欧洲亚洲中日韩在线观看手机版 | 防城港市| 日韩亚洲国产中文永久| 四虎永久地址WWW成人| 日本高清视频色wwwwww色| 少妇做爰免费理伦电影| 奉新县| 亚洲中文字幕在线观看| 泰和县| 松滋市| 彰化市| 日韩放荡少妇无码视频| 迷人的人妻HHD语中字| 高陵县| 欧洲熟妇色xxxxx欧美老妇| 成人在无码AV在线观看一| 久久偷偷做嫩草影院免费看| 欧美刺激性大交| 龙海市| 奉化市| 临海市| 如东县| 成全影视在线观看第6季|