ACS510變頻器做恒壓供水時一般都選擇PID宏,然后用4011參數設置壓力給定值,如果用通訊作為壓力給定值,通訊地址是多少,求指教?
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1278 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2025-07-02
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-31 16:12
一般來說PID通訊給定是外部給定2,也就是40003(說明書150頁和152頁)。從147頁仔細讀
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1278 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2025-07-02
查看lch8478的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-31 17:25
引用
引用第5樓namae于2019-10-31 16:32發表的  :
那要讀取PID通訊外部給定1和2的值,又是什么呢?因為ABB的變頻器確實沒用過。說明書確實沒理解透。

可通過定義53組參數映射需要讀寫的數據。也可以在需要讀取的實際參數前面加4映射位modbus地址,比如查看PID1設定值的只讀參數為0126,那么映射為modbus地址就是40126.

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美高清一区三区在线专区| 日本免费的高清毛片视频| 国产丰满乱子伦午夜福利| 日韩视频中文在线一区| 与子敌伦刺激小说| 来宾市| 兴海县| 巴马| 69精品国产久热在线观看| 东山县| 忍不住的亲子中文字幕| 婷婷亚洲五月***久久| 日本樱花服务器| 全黄做爰100分钟视频| 欧美末成年av在线播放| 三年在线观看完整版免费高清| 日本十八禁黄无遮挡禁视频| 欧美刺激性大交| 欧美人与善交大片免费看| 苗栗县| 日本湿妺影院免费观看| 成人性生交大片免费看R链接| 人妻情事(H)海棠书屋| 汝城县| 成全视频在线观看免费| 济宁市| 欧美一本大道高清视频| 赤壁市| 韩国三级巜双乳紧扣| 日本av免在线费播放不卡| 少妇与公做了夜伦理69| 原阳县| 高台县| 欧美性20hd另类| 性生生活大片免费看视频| 威宁| 弥勒县| 贵州省| 清新县| 红原县| 五河县|