各位大神~請問一下

西門子PLC丟脈波訊號給三菱伺服控制器,目前有遇到一個問題

當伺服馬達原點位置,

PLC送正轉一圈4000脈波訊號,三菱控制器 監控P參數有出現4000脈波.

執行反轉時,PLC一樣也是送一圈4000脈波,三菱控制器監控P參數會少於4000脈波

相同一個方向,一次都送一圈4000脈波,三菱控制器都可以接收到4000脈波.

只要改變方向,三菱控制器第一次接收的脈波,就會少於4000脈波.

每次改變方向,三菱都會少接收到.

例如:

第一次 正轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波

第二次 正轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波

第三次 反轉 PLC送4000脈波, "控制器接收少於4000脈波."

第四次 反轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波

第五次 反轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波

第六次 正轉 PLC送4000脈波, "控制器接收少於4000脈波".

第七次 正轉 PLC送4000脈波, 控制器接收到4000脈波
twhauan
老兵
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 92 點
下載積分: 1254 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2019-07-16
最后登錄: 2022-01-27
查看twhauan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-29 11:23
用 驅動器 角度來開
正轉時 累計pls數增加
反轉時  累計pls數減少
是正確

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 国产精品999| 国产成人一区二区无码不卡在线| 久久精品一区二区免费播放 | 高淳县| 日本无码sm凌虐视频| 纳雍县| 香蕉久久国产AV一区二区| 日韩精品AV一区二区三区| 青青青在线视频国产| 躁老太老太騷BBBB| 盐池县| 日本av在线观看无码不卡| 成品人和精品人的区别9点| 齐齐哈尔市| 成全影视大全在线播放| 暖暖视频日本免费观看视频| 国产大片B站免费观看推荐| 辣妹子影院电视剧免费播放视频| 成全视频免费观看在线看| 《隔壁女邻居3》中文| 护士小雪的YIN荡高日记H视频 | 金湖县| 人妻特殊服务HD| 成全免费下载大全软件| 安化县| 日本大片免a费观看视频无码| 免费99精品国产自在在线| 偃师市| 成全视频免费观看在线观看第14...| 欧美偷窥清纯综合图区| 濉溪县| 女人脱精光直播APP下载| 定南县| 日本高清道一区二区免费| 日韩高清在线亚洲专区| 精品无码一区二区三区的天堂| 邵武市| 成人乱人乱一区二区三区| 曲周县| 永吉县| 桐柏县|