水泵是三相380V50HZ的,客戶那邊的電源是三相220V60HZ,水泵是4KW,電機用角接可以不?會有什么問題,電流大概是多少?
sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 397 點
下載積分: 5319 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2023-03-11
查看sarazyn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 16:30
角接是對的。星型的話繞組電壓小。應該不會燒電機,因為根本不會滿功率,只是轉速增加了。不過建議加一臺變頻器。
sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 397 點
下載積分: 5319 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2023-03-11
查看sarazyn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-02 10:26
你這個本來就是兩種電壓都能用的,220V接三角,正常電流是8.2A。由于頻率升高了,所以電流也會有增大,但是不會很大,估計不會超過10A;不過電機發熱會比較快。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本无码中文无码卡通动漫 | 南汇区| 麻阳| 西盟| 青草草97久热精品视频| 东京道一本热中文字幕| 杭锦后旗| 奉贤区| 日本无码动漫av专区| 涡阳县| 元氏县| 少妇三级全黄在线播放| 日本道专区无码中文字幕| 日本三级香港三级人妇99| 阿城市| 日本高清www午色夜在线视频| 欧美free嫩10| 欧洲熟妇色xxxxx欧美老妇| 精品国产av无码一区二区三区| 一个人看的WWW片在线高清中文 | 欧美性猛交xxxx乱大交3| 国产AV88在线精品| 蕲春县| 浓毛老太交欧美老妇热爱乱 | 国产又色又爽又黄又免费| 国产AV88在线精品| 社旗县| 东乡| 欧美肥老太牲交视频| 久热re这里精品视频在线6| 定安县| 日本厕所间谍偷窥撒尿| 亚洲精品乱码久久久久久| 连山| 且末县| 台北市| 中方县| 苍山县| WWW乱大交做爰XXXⅩ性| 西盟| 洛阳市|