以前用的是臺達伺服。第一次用3U控制松下A5伺服。連好線,設置好參數。選擇位置模式。PR06和PR07分別設置的是0和3。然后寫了三句簡單的指令進行測試。分別是DRVA K10000 K2000 X0 Y0;第二句是DRVA K15000 K2000 X0 Y0;第三句是DRVA K5000 K2000 X0 Y0。第一條指令運行時,伺服電機向前運動到10000個脈沖對應的位置;第2句執行時,伺服向前運動到15000個脈沖對應的位置。但第3句指令執行時,伺服沒有反轉向后往5000個脈沖對應的位置運動,仍然向前運動。監控PLC程序,脈沖輸出端子Y0和方向端子Y4都有輸出而且當前值存儲器D8340也從15000較小到了5000。我把PR06和PR07分別設置的是1和3,現象跟前面一樣,只是伺服一直向后運行,還是不改變方向。請問有沒有碰到過類似情況的大神,如何解決的,原因是什么?謝謝
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 5758 分
在線時間: 778(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2025-06-13
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-07 17:24
圖片:
DRVA K10000 K2000 X0 Y0  確認這樣的指令可以寫入PLC?三菱FX絕對位置定位指令DRVA的最后兩個操作數是脈沖輸出信號和脈沖方向輸出信號,不可能有X信號可輸入的;最后兩個操作數應該Y0 Y**;松下伺服那邊參數設置對的,另外PLC的脈沖方向信號Y**也要接線到伺服的方向信號輸入端的;
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 祁门县| 成全在线观看免费完整| 和林格尔县| 绍兴市| 双鸭山市| 国产日产亚洲系列最新版本的特点| 一炕四女被窝交换啪啪| 亚洲国产成人精品女人久久久| 欧美综合缴情五月丁香| 沅江市| 成全视频免费观看在线观看第14... | 中文字幕精品无码一区二区| 武汉市| 合阳县| 丰顺县| 慈利县| 科技| 免费萌白酱国产一区二区三区| 迷人的人妻hhd语中字| 日本免费不卡在线看的av| 新昌县| 成全视频观看免费高清中国电视剧 | 免费永久看黄神器| 日本成本人片无码免费网站| 欧美黄色视频| 人妻有码中文字幕在线| 札达县| 沧州市| 性做爰A片欧美激情艳妇20P| 湟源县| 临泉县| 成全在线观看免费高清完整版动漫 | 北宁市| 人妻肉体还债中文字幕| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ视频 | 国产SUV精品一区二区6| 女人张开腿让男人添| csgo高清大片955| 欧美人与动牲交a欧美精品| 日韩精品免费无码专区| 通化市|