abadguy
級別: 略有小成
![]() |
PLC與接近開關距離大約20米,為什么有的接近開關在沒導通的狀態下PLC輸入指示燈微亮,請教下大神們線長的哪個參數對此造成了影響,另外這個現象跟工廠的電源質量有關系沒? |
---|---|
|
sjbandmm
級別: 略有小成
![]() |
二線接近開關不用說,作為PLC輸入肯定是不太合適的,本身的工作電流就會經過PLC輸入光耦,出現干擾時肯定狀態是不穩定的。三線接近開關有的輸出是有并聯電阻(嚴格的名詞忘記了)的,在OFF是,輸出電流并非為0,就更容易受到干擾,有些輸出是沒有這個電阻的,就要好的多,如果出現PLC輸入閃爍,可以試試給PLC輸入并聯電阻,降低輸入端流入電流,提高抗干擾能力,一般并聯2-5K電阻即可。 |
---|---|
|