請教一下,我們公司做電器柜設計的時候都會在NFB總開關下面加交流接觸器,用24V直流控制,然后NFB下來過接觸器的RST下去接各個斷路器,這個接觸器是用按鈕做控制的我能理解,有時候每一個外圍設備都會單獨添加一個接觸器,很不理解,我如果不要接觸器直接相線下來和用接觸器中轉我想請問一下接觸器除了做直流控交流這種邏輯外,還有什么其他功能?百度說滅弧?防止啟動電流過大?。

下面兩張圖K1和K101,       K101是做啟動的,為什么不選一個大一點的接觸器直接接到主電路中,要多此一舉再控制一下K1,再用K1來控制主電路呢?求解,謝謝!
a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2025-03-02
查看a239440265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-22 15:20
引用
引用第3樓往事如風于2018-08-20 18:44發表的  :
1、為的是遠程安全控制(出于安全,比如用按鈕啟動,這樣一旦出現電氣短路配電柜空開跳閘,不至于讓操作者嚇一條)
2、具備了欠壓保護(欠壓接觸器就跳開)
3、可以實現程序順序啟動,避免沖擊電流過大,或者關機有順序控制,如有些燃燒系統要求風機必須在主系統停止后延時一段時間才能停止。

謝謝,我應該明白了

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 凌海市| 巴南区| 陈巴尔虎旗| 三年大片免费观看大全电影| 日韩熟女精品一区二区三区| 欧美疯狂party性派对| 怀远县| 色一情一区二区三区四区| 欧美大胆a级视频| 永新县| 扎囊县| 定南县| 龙游县| (高H)艳妇诱春| 东乡县| 宜昌市| 嘉禾县| 苍山县| 欧洲亚洲中日韩在线观看手机版| 《美国式禁忌》02| 宅男666在线永久免费观看| 巜大学生特殊精油按摩2| 国产CHINESE男男GEYS...| 英德市| 久久精品熟女亚洲AV麻豆| 大片在线观看哔哩哔哩| 日韩大片B站免费观看直播| 国产无线卡一卡二区别在哪 | 温宿县| 神农架林区| 儋州市| 娇乳欲女H奶汁翘| 久热在线播放中文字幕| 欧美性交电影| 四LLL少妇BBBB槡BBBB| 安陆市| 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月| 日本一在线中文字幕| 欧美成人看片一区二区三区尤物 | 桑日县| 欧美综合自拍亚洲图久青草|