各位伺服走脈沖定位控制時,有用到伺服驅動器伺服定位完成信號嗎。這個信號我的理解是為了實現閉環控制即plc發出脈沖,伺服驅動器收到plc發出的脈沖,驅動電機走對應的數量的脈沖(通過伺服電機上的編碼器讀取電機實際走了多少脈沖),把接收到的脈沖數與編碼器值對比,當它們幾乎(偏差是一個范圍)相等,則輸出定位完成信號。那么實際應用時問題來了,定位信號不是這種方式輸出,而是在在電機啟停時就有輸出(仿佛沒有對比的過程)。想在論壇上請教下有哪些方式能實現閉環控制。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1301 個
工控威望: 2007 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-06-24
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-16 15:05
伺服一般我都是半閉環的在用 很少用到定位完成信號的 一般伺服內部會有一個偏差的比較 比較輸入脈沖和電機反饋的脈沖值

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美国产成人精品一区二区三区| 包头市| 祁门县| 久热在线这里只有精品7| 墨江| 勾人引诱(高H)公| 中文字幕一区二区人妻电影| 龙胜| 欧美成va视频网站| 女人被狂躁60分钟视频| 城口县| 滁州市| 公主岭市| 粉嫩XB粉嫩XB粉嫩XB| 密云县| 宅男666在线永久免费观看| 日本高清视频www444| 嫩草乱码一区三区四区| 成全影视大全在线观看国语 | 龙州县| 贵州省| 国产69精品久久久久久| 国产欧美熟妇另类久久久| 三年片免费观看了| 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月| 大肉楱征服岳乱妇小说| 日本乱偷中文字幕| 日韩精品无码一区AAA片| 国产又黄又爽的免费视频| 《丰满的女邻居》在线观看| 日本av无码一区二区三区| 延川县| 三年中文在线观看免费大全| 日本av电影在线观看| 东源县| 亚洲AV无码精品蜜桃| 黔江区| 被老师粗大jib捣出了白浆视频| 华容县| 诱人的老师7HD中字| 交城县|