各位伺服走脈沖定位控制時,有用到伺服驅動器伺服定位完成信號嗎。這個信號我的理解是為了實現閉環控制即plc發出脈沖,伺服驅動器收到plc發出的脈沖,驅動電機走對應的數量的脈沖(通過伺服電機上的編碼器讀取電機實際走了多少脈沖),把接收到的脈沖數與編碼器值對比,當它們幾乎(偏差是一個范圍)相等,則輸出定位完成信號。那么實際應用時問題來了,定位信號不是這種方式輸出,而是在在電機啟停時就有輸出(仿佛沒有對比的過程)。想在論壇上請教下有哪些方式能實現閉環控制。
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 745 個
工控威望: 2121 點
下載積分: 4208 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2025-06-18
查看zhongliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-25 09:55
定位完成信號不是這樣用的吧,PLC或者上位控制器脈沖發送結束后,伺服電機可能還沒有走完上位機發送過來的指定的脈沖數,二者之間存在時差,定位完成信號是用來解決這個時差的,上位機要接收到伺服驅動器定位完成信號以后才發送下一段定位指令
****************************學海無涯****************************

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 淮南市| 精品欧美一区二区三区***在线| 日本亚洲精品无码专区| 日韩gay小鲜肉| 洛宁县| 贵州省| 成都市| 红桥区| 少妇精品无码一区二区免费视频| 松溪县| 文安县| 成全视频在线观看免费| 九龙城区| 汪清县| 久久久久久国产免费A片| 日本亚洲欧美高清专区vr专区| 亚洲欧美国产精品久久久久久久| 欧美激情一区二区| 日本一本二本三区无码| 原阳县| 欧美性生交大片免费看A片免费| 武冈市| 渭南市| 威宁| 日本不卡一区二区高清更新| 风流少妇A片一区二区蜜桃| 免费网站在线观看高清版电视剧| 欧美一曲二曲三曲的区别小说| 洪雅县| 台南县| 漂亮人妻被中出中文字幕| 在线观看非常黄的永久网站| 克什克腾旗| 阳朔县| 兴业县| 苍南县| 铁岭市| 日产精品一线二线三线芒果| 欧美人体艺术| 宜兴市| 清丰县|