huangsb70
級別: 正式會員
![]() |
各位大佬,我們公司有一個FX3U-80MR/ES的PLC和FX2N-4AD以及FX2N-16EX配合使用。現在FX2N-4AD以及FX2N-16EX出現問題了,需要更換。但是這兩個模塊都停產了,需要使用FX3U-4AD和FX3U-16EX代替,但是通道模式要重新設置。我是初學者,想問各位大佬,需要設置哪些方面? 謝謝啦 |
---|---|
|
source08
級別: 網絡英雄
![]() |
下個4AD的手冊,上面有詳細說明。 |
---|---|
|
source08
級別: 網絡英雄
![]() |
用FX3U-4AD的模塊方便,不需要重新配線。 只需要把數字量重新規劃一下。因?N的是12位的精度,3U是16位的精度。 [ 此帖被source08在2017-12-18 11:44重新編輯 ] |
---|---|
|