各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-11 12:25
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器


這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了!!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 天堂VA蜜桃一区二区三区| 秋霞影视欧美高清av片| 国产成人精品一区二三区| 国产无线乱码一区二三区| 光山县| 欧美日韩亚洲第一区在线| 中文无码精品A∨在线观看不卡| 三人成全免费观看电视剧高清一| 新兴县| 平凉市| 宿迁市| 国产精品久久久久永久免费看| 米林县| 厦门市| 国产永久精品大片wwwApp| 霍邱县| 涂了春药被一群人伦爽| 毕节市| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ久久| 巢湖市| 欧美成在线精品视频| 粉嫩XB粉嫩XB粉嫩XB| 三年大片免费高清哔哩哔哩| 信丰县| 精品无码一区二区三区的天堂 | 欧美成在线精品视频| 内丘县| 无套内谢少妇毛片A片樱花| 华坪县| 大地资源中文二页在线观看| 久热香蕉在线爽青青| 亚洲国产精品成人久久蜜臀| 台中县| 亚洲乱码国产乱码精品精大量| 大地资源二在线观看免费高清| 望都县| 陵水| 日本看片一二三区高清| 高邮市| 武威市| 欧美变态另类ZOZO|