我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
douwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 484 點
下載積分: 4119 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2025-06-28
查看douwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 17:51
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美经典影片视频| 国产真人做爰视频免费| 欧美日韩国产高清综合二区| 我被六个男人躁到早上动态图| 永胜县| 便器调教(肉体狂乱)小说| 松溪县| 家居| 风流少妇A片一区二区蜜桃| 大荔县| 江源县| 亚洲无砖无线码| 日韩精品一区二区三区中文| 土默特右旗| 欧美人体艺术| 少妇高潮毛片免费观看A京东热| 成全视频在线观看免费高清| 中文字幕在线观看| 麻江县| 日本无码av手机在线看| 欧美在线aⅴ无码| 欧美三级真正av| 崇文区| 日本妇人成熟a片| 免费99精品国产自在在线| 嘉祥县| 三个男人躁我一个爽小芳视频| 国产真实乱人偷精品视频| 被老师粗大jib捣出了白浆视频 | 欧美伦禁忌片在线观看| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ暴力| 欧美av熟妇的荡欲| 亚洲综合无码无在线观看| 躁老太老太騷BBBB| 成 人 黄 色 免费 网站无毒| 日本成本人av无码免费| 河曲县| 永丰县| 潜江市| 道孚县| 日韩欧中文字幕精品|