各位大大們好~

小弟我遇上了一個問題~

電表MODBUS連線回PLC~

已讀取該值的高低位元~

但該電表只有float的資料型態~

所以想請教PLC如何將DWORD轉換成 FLOAT~

該值須為Float~

我找了好多個函數好像沒辦法直接轉 ~

請問各位先進這種狀態要怎麼處裡比較好?

謝謝

例如:
量測值為 123.45
PLC讀取DWORD 為 42F6E666
要如何轉換到帶正負號的REAL或DINT~

我現在是用WAGO的PLC
因為他沒有直轉 FLOAT的FC
所以想請教若沒有直轉的FC
大大會怎麼做呢~@@
那三菱或是西門子~大大會怎麼做呢?
謝謝
[ 此帖被to4ever在2017-02-14 12:50重新編輯 ]
yk_schzzn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 136 點
下載積分: 7772 分
在線時間: 307(小時)
注冊時間: 2016-11-26
最后登錄: 2022-08-12
查看yk_schzzn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-13 17:56
得區分不同的plc廠家吧,比如西門子的將寄存器定義為real格式就可以直接取值了,也可以用現成的函數來轉換,要注意高,低位數據的存放位置可能不同 ,還有你儀表的FLOAT數據是不是標準。
[ 此帖被yk_schzzn在2017-02-13 18:01重新編輯 ]
Q183996768

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 无码一区二区三区| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ电影| 日本高清在线www3344| 洛浦县| 日本一曲二曲三曲高清| 景宁| 双江| 中山市| 息烽县| 阳朔县| 北安市| 尤溪县| 日本少妇XXX做受| 大港区| 精品一区二区三区四区| 丰满岳疯狂做爰2| 亚洲?欧美 自拍 另类 日韩| 日本高清高色不卡免费视频| 久热996re这里有精品| 性开放A片免费看| 在线?亚洲?国产 欧美| 炉霍县| 红桥区| 欧美成人A天堂片在线观看| 《美国式禁忌》02| 泰顺县| 欧美性爱大片| 日本一本二本三本av网站| 泰兴市| 性做爰全部免费播放| 赫章县| 日产精品一线二线三线芒果| 少妇厨房与子伦hd| 社旗县| 99久久国产热无码精品免费| 深水埗区| 日韩精品无码一区AAA片| 互换人妻HD中字| 日本av在线观看无码不卡| 国产精品久久久久久久久久久久 | 邛崃市|