還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3896 個
工控威望: 4351 點
下載積分: 145598 分
在線時間: 6709(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-07-10
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-05 11:18
你那是電壓檢測還是電流檢測
電壓COM接負信號線接正
電流要用串  COM VI
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 国产成人AV一区二区三区在线观...| 亚洲视频久热九***| 奶头好大揉着好爽视频午夜院| 国产乱码精品一品二品| 日本大香伊蕉在人线国产| 欧美日韩在线精品视频二区| 道孚县| 中文无码熟妇人妻AV在线| 日本人妻丝袜av二区| 邓州市| 上林县| 欧美日韩国产码高清综合一区| 南汇区| 日本一本二本三本av网站| 汾阳市| 巜大学生特殊精油按摩2| 成全电影在线| 精品国产一区二区三区四区阿崩| 日本无码一区二区三区在线观看| 禹城市| 少女国产免费观看高清电视剧| 在线观看非常黄的永久网站| 欧美黄色视频| 狂C亲女含苞欲H小黄文| 镇原县| 欧美日韩在线精品视频二区 | 亚洲?国产 日韩 在线 一区 | 吉林市| 夜色88V精品国产亚洲AV| 日韩高清在线亚洲专区| 成全视频在线观看免费| 永兴县| 国产农村妇女精品一二区| 星子县| 久见久热?这里只有精品| 朝阳区| 九龙县| 沙雅县| 三人成全免费观看电视剧| 临武县| 乌恰县|