最近想學習一下PLC發送模擬量控制變頻器速度來實現恒壓供水的項目,程序都做好了,但是沒有合適的地方模擬。。
現有硬件西門子EM235的4路模擬輸入1路模擬輸出模塊,變頻器一臺,壓力變送器一個,觸摸屏一個。
打算是這樣的,觸摸屏設定好一個壓力值,PLC發送模擬量啟動變頻器,電機轉動壓力開始增加,恒定在觸摸屏設定的那個壓力值。我如何來模擬實驗這個程序呢?
空有手里的硬件,沒有地方實驗。誰能告訴我,有什么場合,什么方法可以實驗這樣的程序嗎?
mrkwz1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 160 點
下載積分: 16052 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2015-09-14
最后登錄: 2025-05-27
查看mrkwz1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-16 15:56
硬件電路先連接好,變頻器設為外部端子控制,一個電位器接入EM235的一個通道,即相當于實際的壓力值,然后你觸摸屏上設定的為設定值,輸出頻率看PLC的模擬量輸出AQ,轉動電位器,就可以看到模擬量輸出(輸出頻率)隨著壓力的改變而調節,即可模擬PID控制,調節P、I、D三個參數來觀察調節的快慢

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 少妇精品无码一区二区免费视频| 成全在线观看免费高清动漫| 日本一区二区三区免费| 夫洗澡公强我了60分钟| 一女六男NP慎入H| 乌兰察布市| 郯城县| 涟源市| 仙居县| 人人超碰97CAOPOREN国... | 灌云县| 西乌珠穆沁旗| 宝贝再忍点灬舒服灬大点视频| 人人超碰97CAOPOREN国...| 婷婷亚洲五月***久久| 朝阳区| 小宝贝真紧H军人h| 昌都县| 国产精品亚洲综合日韩在线| 日本国产av片| 霍城县| 国产精品久久久久久| 欧美日韩av中文日本av三区| 精品国产av无码一区二区三区| 无码精品少妇一区二区三区久久| 嘉禾县| 三年在线观看免费大全| 苏尼特右旗| 温宿县| 秋霞影视欧美高清av片| 会昌县| 欧美乱大交做爰XXXⅩ性爽小说| 广河县| 17C一起草国产免费| 日本熟妇牲交视频| 中山市| 福清市| 江达县| 欧美肥老太交性视频| 历史| 欧美黄色片|