      小弟剛來一家化工設備廠,做涂布機,有六七個變頻器,和十幾路模擬量(西門子200PLC溫度液位和壓力,溫度用的熱電偶模塊,壓力用的壓力變送器),電工布線把動力線和信號線捆在一起,干擾很強。電工是個老家伙,在廠里做了很久了,和他們溝通,一副我吃的鹽比你吃的飯還多的樣子,是我沒處理好,告訴我他們一直都是這樣布線的,原來的程序員做的時候信號很穩定。不想和他們扯皮了。
我把變頻器載波頻率調低,模擬量濾波加大,變頻器開關電源全部接地,(廠里沒地線,接地是接的機架)現象有所改善,變頻器一開但信號仍有波動。請問各位高人,有沒有可能信號線和動力線不分開布線改善干擾?
磁環和電抗器有效果嗎?
[ 此帖被弄花毒手在2015-06-16 08:57重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(windylj168) 把信號屏蔽線一端接電源 ..
    始終如一
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 2979 點
    下載積分: 79982 分
    在線時間: 772(小時)
    注冊時間: 2010-07-29
    最后登錄: 2025-07-17
    查看始終如一的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-15 14:23
    即然布線方式已定,不改變,只有做好接地了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 日本无码片手机在线观看| 高清欧美性猛交xxxx黑人猛交| 亚洲一本色道****AV| 黄浦区| 常山县| 贡觉县| 日本亚洲欧美在线视观看| 久久久久久国产免费A片| 暖暖完整版免费视频中文| 老旺粗大挺进秦雨体内| 河南省| 成全电影大全在线观看| 日本在高清av手机| 屯门区| 同仁县| 国产丰满乱子伦午夜福利| 闽清县| 国产精品久久久久久| 亚洲乱码国产乱码精品精大量| 日韩男同gay片| 通河县| 色鲁97精品国产亚洲AV高| 日本欧美高清一区二区视频| 国产免费观看高清电视剧| 欧美成免费a级毛片| 洛宁县| 山丹县| 成全世界免费高清观看| 昆明市| 99国产精品久久久久久久成人 | 建始县| 少妇肉欲系列1000篇| 勾人引诱(高H)公| 欧美黄色片| 人与动人物xxxx国产| 日本熟妇牲交视频| 亚洲AV不卡一区二区三区| 尤溪县| 湘潭市| 金川县| 亚洲****电影在线观看|