樓主  發表于: 2015-05-16 16:54
使用西門子IFM174運動控制模塊發出脈沖給三菱伺服MR-J4-A驅動器,但是伺服驅動器顯示接收到的脈沖數與發出來的脈沖數不一樣,相差七八十個,用另外的PLC單獨計數IFM174發出的脈沖數,發現與設置的幾乎一樣,沒什么誤差,這確定IFM174發出的脈沖數與設置是沒有誤差的;又用另外的PLC來單獨計數驅動器反饋上來的脈沖數,發現也與設置的幾乎一樣,所以一開始就懷疑只是驅動器顯示有問題,但后來用千分尺來測量伺服電機走過的距離,發現伺服電機走過的距離與設置的脈沖數對應的距離不對(1000個脈沖對應1毫米),就懷疑是干擾的問題(已經使用雙絞線來傳送脈沖),但就算是干擾的問題,驅動器接受的脈沖數與應該與伺服反饋的脈沖數一樣才對啊,讓各路大神來解釋一下這是什么情況,怎么解決?
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31424 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2025-05-29
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-17 20:46
看IFM174運動控制模塊脈沖是多少的,調整PA13的濾波參數!管理員的方法是對的,如果濾波不合適,誤差會偏大。早前A系列是沒有這項的,現在伺服升級了可以調到03XX了!
  如果偏差還是不好,調整下伺服增益!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 亚洲?国产 日韩 在线 一区| 健康| 今天高清视频免费播放动漫| 平湖市| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 平邑县| 趴下来让老子爽死你老师视频 | 日日日日做夜夜夜夜做无码| 日韩欧美高清DVD碟片| 墨脱县| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真| 东阿县| 处破女八A片60钟粉嫩| 女人裸体自慰的全过程| 精品国产乱码久久久久夜深人妻| 秘密花园高清在线观看完整版| 咸阳市| 天门市| 四方馆电视剧免费观看完整版高清| 国产偷人妻精品一区| 中文字幕精品无码一区二区| 亚洲精品一区二区三区成人片| 特级做A爰片毛片免费69| 东京热无码中文字幕AV专区| 国产精品久久久久久| 性生交大片免费看L| 始兴县| 臭小子啊轻点灬太粗太长了的视频| 久热re这里精品视频在线6| 澄江县| 三年在线观看免费大全四年级| 荔浦县| 一炕四女被窝交换啪啪| 武冈市| 日本高清高色不卡免费视频| 西林县| 白朗县| 洛浦县| 成全视频观看免费高清中国电视剧| 大城县| 龙门县|