樓主  發表于: 2014-11-27 12:42
[attachment=129189]


今天遇到一個問題是西門子200PLC的C12計數器莫名奇妙的不計數了,搞了大半天也不知道怎么回事。

程序介紹:一個CPU226的PLC,0號通信口連接的是托利多的稱重儀表,自由口通信,1號口連接的是維綸通的觸摸屏,由于長時間的動作,Q1.1點燒壞,然后將程序中的Q1.1替換成了備用點Q1.4。替換后所有的動作都正常,奇怪的是程序中C12怎么不計數了?C12就是計Q1.4的動作次數,我看PLC的Q1.4也輸出沒有問題,程序中的這個C12就是死活不計數了。就換了一個點,怎么就不計數了呢。我試著用軟件強制了一下Q1.4點,Q1.4怎么不導通?C12也不計數。。我又試著強制了一下Q1.0,這個一點問題也沒有,后面的C8計數值就加1了,沒問題。


為什么C12就不計數了呢???真是奇怪了,程序自動運行Q1.4輸出不計數,軟件強制Q1.4也不計數。。。我發現不同的就是強制Q1.4時監控為狀態沒有藍色的導通符號。強制Q1.0怎么就有藍色的導通符號。。但是這2個點我強制時,PLC的輸出點都可以動作。
  
這是怎么回事呢,望師傅們看看,是PLC壞了,還是程序不好,原先程序計數是沒問題的,就是把燒壞的Q1.1點換成Q1.4就不計數了、、下面我用軟件強制Q1.0和Q1.4時狀態截圖。

[attachment=129190] [attachment=129191]  
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 668(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2025-01-17
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-27 15:58
計數器用重復了吧
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 国产AV88在线精品| 台北市| 濮阳县| 含山县| 韩国电影按摩的清爽基础油| 人妻有码中文字幕在线| 日本十八禁黄无遮挡禁视频| 少妇高潮毛片免费观看A京东热 | 三年在线观看免费大全| 呼伦贝尔市| 欧美国产日本高清不卡| 连州市| 中江县| 鲁山县| 房产| 国产一区二区三区最好精华液| 欧美丰满一区二区免费视频| 高中妺妺让我c了6次| 四方馆电视剧免费观看完整版高清 | 若尔盖县| 泰来县| 欧美顶级情欲片| 欧美高清欧美av片| 格尔木市| 大地资源中文二页在线观看| 午夜精品A片一区二区三刘亦菲 | 欧美人成网站在线看| 山外人精品影院| 国产丰满乱子伦午夜福利| 吴旗县| 望都县| 欧美香蕉爽爽人人爽| 新泰市| 青青成线在人线免费啪| 柳林县| 汉阴县| 性生交大片免费看狂欲| 日韩a片r级无码中文| 玛纳斯县| 定边县| 德江县|