樓主  發表于: 2014-11-26 02:11
   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 408 點
下載積分: 8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2025-07-15
查看chenxue163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 08:17
用RVV 4*6 的線
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 408 點
下載積分: 8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2025-07-15
查看chenxue163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-28 11:24
兩相電總功率40臺*200W=8000W,  三相電功率8000W / 1.732=4.6KW  4.6KW*2=9.2A 算10A   啟動電流大10A*1.5=15A
所以用RVV4*4平方,最多用RVV4*6平方

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: a片试看120分钟做受视频红杏| 勃利县| 玉田县| 平凉市| 裕民县| 托克逊县| 老河口市| 深州市| 欧美熟女| 吴桥县| 湖州市| 摸bbb揉bbb揉bbb视频| 阳高县| 青青青国产费线在线观看| 长海县| 齐齐哈尔市| 久热在线中文免费视频| 亚洲尺码和欧洲尺码专线| 汽车| 日本道av无玛无卡三区| 欧美乱大交做爰XXXⅩ性爽小说| 国产精品一区二区在线观看| 湖州市| 人妻有码中文字幕在线| 三穗县| 性做爰全过程免费播放| 龙胜| XX性欧美肥妇精品久久久久久| 防城港市| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡| 日本三级香港三级人妇迅雷| 日本免费docker| 梁河县| 欧美高清vivoes69| 毕节市| 国产一区二区三区最好精华液| 亚洲乱码国产乱码精品精大量| 欧美观看免费全部完| 彰化县| 日本一本二本三区无码| 金川县|