樓主  發表于: 2014-11-26 02:11
   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2413(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-07-16
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 15:30
2.5平方就夠了,國標銅芯線。
hnyyhym
級別: 家園�?�

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2413(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-07-16
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-26 21:01
看到這樣多人支持2樓,真是好笑,還擺出公式,啥一平方8A,100A就16平方的線,是體育老師教的吧,啟動就一瞬間的事,你以為是長期工作電流呀,要你這樣算,接個28kw電機豈不是要185平方的線。如果哪個工廠老板請你去搞安裝,他線都會買不起。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ccy5156) 熱心助人!
    hnyyhym
    級別: 家園�?�

    精華主題: 0
    發帖數量: 526 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 691 分
    在線時間: 2413(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2025-07-16
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-12-09 09:34
    引用
    引用第28樓理論初學者于2014-12-09 08:59發表的  :

    1平方是6A,啟動電流7~8倍是大了點;但起動的話電流最少要算1.25倍的線徑你這不知道?

    看你說話就知道你是個讀死書,只知道照本宣科,依葫蘆畫瓢的人。你知道2.5平方的國標單芯銅線可以過多大電流嗎,我也不想再來回復了,這里南郭先生多。建議回答問題時先多看看書。

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 《情人》大尺度| 交口县| 欧美高清一区三区在线专区| 被男人添B超爽视频免费| 阿克陶县| 久热re这里精品视频在线6| 江口县| 攀枝花市| 冕宁县| 静乐县| 欧美MV日韩MV国产网站| 汤原县| 久久精品国产精品| 亚洲 国产 另类 无码 日韩| 欧美大片VA欧美在线播放| 延川县| 平谷区| 日本av电影在线观看| 亚洲AV剧情永久AV点击进入| 欧美黄色片| 丰满少妇乱A片无码| 卢氏县| 日本成本人av无码免费| 免费观看视频| 孙吴县| 欧美老熟妇欲乱高清视频| 龙岩市| 欧美末成年av在线播放| 兰坪| 欧美日韩在线无码一区二区三区 | 牡丹江市| 宜黄县| 成全我在线观看免费观看| 利津县| 欧美人成毛片在线视频| 成全在线观看免费高清电视剧| 建湖县| 国产精品久久久久久久久久久久| 99热这里只有精品| 99国产精品久久久久久久成人| ****亚洲精品字幕夜夜嗨|