24樓  發表于: 2014-11-29 21:12
第一種控制精度高,能做到恒溫控制;第二種能做到區間溫度控制
tinima
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 148 點
下載積分: 1999 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2016-04-18
查看tinima的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2014-12-02 16:35
目測第二種
鄒平王工
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 2691 點
下載積分: 11325 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2013-04-04
最后登錄: 2025-06-07
查看鄒平王工的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2014-12-02 18:26
我兩種都用過,1,精度高,自己做價格也不很高,3相控制2相就可以,控制器可用PLC,也可用溫控儀。我用歐姆龍溫控儀做過,2 簡單易行,精度不高。
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2014-12-02 21:16
第二種,適合固態,第一種,適合可控硅,不過表不同!
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2014-12-02 22:58
為什么方案2要用固態繼電器?我用接觸器就不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2014-12-02 22:59
引用
引用樓主andy_gao于2014-11-21 21:23發表的 溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度 :
溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的??

1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率

2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷
.......

為什么要用固態繼電器呢?我用接觸器不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2014-12-02 23:02
第二種方案需要PID嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2014-12-03 00:07
引用
引用第22樓吳銘于2014-11-29 12:10發表的  :
溫度傳感器→溫控器→固態繼電器→加熱元件

為什么不選擇接觸器而要固態繼電器呢?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
引用第10樓靜芳于2014-11-23 09:49發表的  :
第一種線性的成本高啊。我只用過第二種。

可以把固態繼電器換成接觸器來用嗎?這樣效果會怎么樣?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
34樓  發表于: 2014-12-03 00:09
引用
引用第26樓鄒平王工于2014-12-02 18:26發表的  :
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2018-02-24
查看wht1215的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2014-12-05 09:48
第一種可以嗎?溫控器輸出的是開關信號,怎么可能是可變的電壓信號,只能是第二種吧。

我看有人說第一種可以,哪位大神指導一下

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 长垣县| 虞城县| 涂了春药被一群人伦爽| 泰宁县| 海伦市| 北辰区| 大香伊蕉在人线国产最新75 | 摸bbb揉bbb揉bbb视频| 老河口市| 日本乱人伦av| BL猛烈顶弄H| 东方市| 中国CHINA露脸自拍性HD| 日本成熟老妇乱| 轻点灬公大JI巴又大又| 17C一起草国产免费| 免费播放大片免费观看视频| 托里县| 日韩在线中文字幕有码中文| 日本高清成本人视频一区| 欧美末成年av在线播放| 萨嘎县| 欧美伦禁忌片在线观看| 斗六市| 五个姿势夹到男人爽| 儋州市| 精品国产AV| 欧美乱妇高清免费| 亚洲AV不卡一区二区三区| 武平县| 伊吾县| 国产午夜精品一区二区三区| 成安县| 出国| 亚洲中文无码永久免费| 书房吸乳抑制低吟1V1| 日本无码av不卡一区二区| 平和县| 海门市| 成全视频免费观看在线看| 瑞昌市|